比泽尔60匹4并联机组机头结霜过多
jowjp0
jowjp0 Lv.2
2014年03月28日 17:53:16
来自于制冷技术
只看楼主

本人建一冷库采用的是比泽尔4并联60匹的螺杆机组,建库房7间分别是100平方3间,200平方3间,150平方1间,可总出现机头结霜过多,出现机头确油,结霜会结到油位感应器那,请问要怎么调整才不会出现结霜过多

本人建一冷库采用的是比泽尔4并联60匹的螺杆机组,建库房7间分别是100平方3间,200平方3间,150平方1间,可总出现机头结霜过多,出现机头确油,结霜会结到油位感应器那,请问要怎么调整才不会出现结霜过多
免费打赏
荣昌制冷
2014年03月28日 20:01:25
2楼
膨胀阀开启过大,适当调小膨胀阀,每调一次,需等10~15分钟的反应时间,直到机头完全退霜为止;
系统中的制冷剂过多,液位过满,适当放去部分制冷剂;
压缩机的位置可能比蒸发器低,或者至压缩机的直列管(竖管)过长,容易液化制冷剂。
回复
荣昌制冷
2014年03月29日 06:44:27
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-3-28 20:01 膨胀阀开启过大,适当调小膨胀阀,每调一次,需等10~15分钟的反应时间,直到机头完全退霜为止;系统中的制 …如果压缩机的直列管(竖管)过长,一旦蒸发器液位过满(膨胀阀开启过大),液体进入直列管后被直接吸进了压缩机;假如回气管按规范有一定的倾斜度(低斜至蒸发器)及缩短了直列管,即使出现帯液情况,液体也会依靠自身的重量流回蒸发器,直列管里就不存在液体直接液击压缩机了。
回复
djg03301317
2014年03月29日 09:01:57
4楼
精辟,学习了
回复
huangsz2013
2014年03月29日 14:37:51
5楼
荣昌制冷 发表于 2014-3-29 06:44 如果压缩机的直列管(竖管)过长,一旦蒸发器液位过满(膨胀阀开启过大),液体进入直列管后被直接吸进了 …缩短直列管那蒸发器液位满的时候,制冷机液体不是可以更快的被压缩机吸回去么?
回复
荣昌制冷
2014年03月29日 17:15:43
6楼
huangsz2013 发表于 2014-3-29 14:37 缩短直列管那蒸发器液位满的时候,制冷机液体不是可以更快的被压缩机吸回去么?直列管再长,有了液体不也是直落压缩机里吗?难道直列管长了就能阻挡得了液体?尽量缩短有害直列管,相对压缩机与蒸发器的位差(落差)就减小了。但水平管还是根据具体位置存在的,水平管的倾斜度还是要保证的,这才是管道避免液体进入压缩机的有效措施。
回复
wqj13419801972
2014年03月31日 22:30:59
7楼
学习了,谢谢各位师傅。
回复
斗战圣佛
2014年04月01日 07:49:42
8楼
最好能有机组和系统的照片看一下才好分析具体原因。
不知机组的排气温度多少?如低于正常值,那可以判定低压供液过多,同时油分内的油也会排出过多
回复
深圳集雅
2014年04月07日 23:21:01
9楼
既然是新库,我的看法是如果设计匹配的话,一般是不需要怎么去调节的。所以我认为是节流配置偏大了或蒸发器换热量过少,如果是并联的变得较为复杂,需看看配置才能分析。
回复
guzhuaigexing
2014年04月14日 22:17:37
10楼
你冷库冻的是什么,需要多少温度,机组不算小
回复
jiangjunjie4
2014年06月23日 07:18:56
11楼
资料已下,辛苦了,楼主
回复

相关推荐

APP内打开