大金螺杆冷水机在100%运行时,门转子结冰,40%时运行机头发热,
caoyahoo
Lv.3
2012年10月07日 12:21:16
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
机组为低温机,运行中100%时门转子结冰,但在40%时机发过热
机组为低温机,运行中100%时门转子结冰,但在40%时机发过热
免费打赏
wyxdgz513
2012年10月12日 21:00:36
2楼
水流量开关时否被短接?满载时水流量不足,没满载水温拉不下
回复
caoyahoo
2013年02月27日 16:40:27
3楼
wyxdgz513 发表于 2012-10-12 21:00 水流量开关时否被短接?满载时水流量不足,没满载水温拉不下已经处理好了,是冷媒含量超标,达到1935pm.
回复
lbktwx
2013年03月02日 18:41:26
4楼
谢谢,但楼主能否更详细的资料呢?!期待中。