比泽尔压缩机 机头结霜严重
iulgyt697fgv
2012年07月02日 22:04:41
只看楼主

公司—18度冷库 因制冷量不够加两台 独立机组 冷凝器 环境温度33 C 加喷水 比泽尔压缩机 型号6F-40.2-40P 用404A 视液镜 有少量气泡现 低压 0.4 高压15 I=15 用红外枪测得 排气温度 157C 最热的缸头 温度215C 压缩机吸气口 测到 -25C 过一天后 吸气口以有很厚一圈冰 但压缩机线圈那里都没有结冰是不是由于膨胀阀开度太小吸气压力太小引起 望各位大侠指教

公司—18度冷库 因制冷量不够加两台 独立机组 冷凝器 环境温度33 C 加喷水
比泽尔压缩机 型号6F-40.2-40P 用404A 视液镜 有少量气泡
现 低压 0.4 高压15 I=15 用红外枪测得 排气温度 157C 最热的缸头 温度215C
压缩机吸气口 测到 -25C 过一天后 吸气口以有很厚一圈冰 但压缩机线圈那里都没有结冰

是不是由于膨胀阀开度太小吸气压力太小引起 望各位大侠指教
tymymu
2012年07月04日 19:10:18
2楼
是两台机组都一样,还是一台机这样?R404蒸发温度-32时压力1.86bar,-22度时也就2.68bar,如果低压0.4的话,那有可能是阀片断了
回复
co936201979
2012年07月04日 19:13:39
3楼
排气温度;150多度;压缩机怎么运行啦;温度领下25的情况下;压缩机不会发烫的;好好检查一下;会好的
回复
yangy18
2012年07月06日 12:54:56
4楼
比泽尔压缩机6F-40.2-40P制冷剂是R22的。6F-40.2Y-40P,这个型号才是用R404A的。
制冷剂都用错了!好好看哈!
回复
chengmei01
2012年07月06日 14:24:24
5楼
路过了 的。。
回复
lb967510
2012年07月08日 18:58:12
6楼
我分析:1,膨胀阀开启过大;2,风机结霜严重
回复
iulgyt697fgv
2012年07月15日 21:42:38
7楼
压缩机用的是 6F-40.2Y-40P 开始搞错了

如果说是膨胀阀开启太大 电流也会曾大 正常时在 20A 现在才 14A

内机没结霜

这几天准备调大膨胀阀
回复
zhangbo9915
2012年07月23日 22:04:08
8楼
1.因为温度低,结霜应该是正常现象,没回液就行。不过应做好保温。
2.你说“能下-17度”,我理解为库温-17℃。那么,“蒸发器出口温度在-14度至-22度之间变化”就不对了。蒸发器出口温度不应该会高于-17℃。如果蒸发器出口温度确实在蒸发器出口处测得,那么,温度计有问题。不知你的蒸发温度会不会在压缩机进口处测得。
3.低压0.13MPA,则蒸发温度约-22℃(R22),如果库温-17℃没错,温差5℃。我没有具体做过冷库,但是对冷库,5℃的温差应该太小。我判断应该是供液多,膨胀阀大。蒸发器大不大,根据库温是否达到要求判断。
4.热力膨胀阀上有一个调节过热度的调节杆。通常顺时针旋转减小供液量,可以试试,但调节量有限。如果膨胀阀前后有截至阀,可以考虑关小试试。
5.减小供液量,蒸发压力会下降,压缩机制冷量减小,会导致达到所需库温的时间加长。
6.只要不回液,过热度尽量小是好事。如果艺高人胆大,现在的状况其实也很好。
回复
liveer
2012年07月24日 20:34:47
9楼
我想可能是膨胀阀堵了吧!
回复
hanlipeng555
2012年07月25日 15:04:41
10楼
不懂,顶起帖子,希望你早日解决问题~













中国空调平台 www.zgkongtiao.net
回复
z15838389748
2012年07月25日 16:00:42
11楼
很明显冷凝器太小了,R404换热效果太好,不好玩,配置不好经常会出现这样的问题,没有R22用着舒服!用404就不能按22配冷凝器,必须配大一些,这也就是404机组比22机组贵的重要原因,而不单单是冷冻油不一样!另外404纯度和充注方法也不可忽视。
回复

相关推荐

APP内打开