公司—18度冷库 因制冷量不够加两台 独立机组 冷凝器 环境温度33 C 加喷水 比泽尔压缩机 型号6F-40.2-40P 用404A 视液镜 有少量气泡现 低压 0.4 高压15 I=15 用红外枪测得 排气温度 157C 最热的缸头 温度215C 压缩机吸气口 测到 -25C 过一天后 吸气口以有很厚一圈冰 但压缩机线圈那里都没有结冰是不是由于膨胀阀开度太小吸气压力太小引起 望各位大侠指教
公司—18度冷库 因制冷量不够加两台 独立机组 冷凝器 环境温度33 C 加喷水
比泽尔压缩机 型号6F-40.2-40P 用404A 视液镜 有少量气泡
现 低压 0.4 高压15 I=15 用红外枪测得 排气温度 157C 最热的缸头 温度215C
压缩机吸气口 测到 -25C 过一天后 吸气口以有很厚一圈冰 但压缩机线圈那里都没有结冰
是不是由于膨胀阀开度太小吸气压力太小引起 望各位大侠指教
12楼
主要散热量不足,过热度有点大呀。系统内有空气、机组高低压窜气等原因,你把压缩机缸头最热的一个拆开看看,可能是阀片碎了。
回复
13楼
兄弟,膨胀阀调的太大了,顺时针----每次半圈----调小。
回复
14楼
希望早日解决问题
回复
15楼
回复
16楼
不懂,路过学习一下
回复
17楼
157度 压缩机低压阀片断了
压缩机杠头两侧若没有温差 则说明阀片击了
回复
18楼
学习学习~!~!
回复
19楼
看看蒸发器后面有冰吗?定期冲霜能冲干净吗?
回复
20楼
缸盖二百多度?有木有搞错?LZ确定你没看错吧?然后你能确定你的红外温度仪木有问题?
这个温度,你还“第二天...”了不起了不起~看来,比泽尔没什么伤不起呀!!
我觉得吧,这个情况,再怎么艺高胆大,也可能会断送比泽尔的小命呀
回复
21楼
排气温度过高了。看高压这个压力不像是冷凝器配的太小呀。应是阀片有坏的。
回复