比泽尔压缩机 机头结霜严重
iulgyt697fgv
2012年07月02日 22:04:41
只看楼主

公司—18度冷库 因制冷量不够加两台 独立机组 冷凝器 环境温度33 C 加喷水 比泽尔压缩机 型号6F-40.2-40P 用404A 视液镜 有少量气泡现 低压 0.4 高压15 I=15 用红外枪测得 排气温度 157C 最热的缸头 温度215C 压缩机吸气口 测到 -25C 过一天后 吸气口以有很厚一圈冰 但压缩机线圈那里都没有结冰是不是由于膨胀阀开度太小吸气压力太小引起 望各位大侠指教

公司—18度冷库 因制冷量不够加两台 独立机组 冷凝器 环境温度33 C 加喷水
比泽尔压缩机 型号6F-40.2-40P 用404A 视液镜 有少量气泡
现 低压 0.4 高压15 I=15 用红外枪测得 排气温度 157C 最热的缸头 温度215C
压缩机吸气口 测到 -25C 过一天后 吸气口以有很厚一圈冰 但压缩机线圈那里都没有结冰

是不是由于膨胀阀开度太小吸气压力太小引起 望各位大侠指教
免费打赏
wfzl663
2012年07月27日 10:01:09
12楼
主要散热量不足,过热度有点大呀。系统内有空气、机组高低压窜气等原因,你把压缩机缸头最热的一个拆开看看,可能是阀片碎了。
回复
gao1234560181
2012年08月02日 12:35:48
13楼
兄弟,膨胀阀调的太大了,顺时针----每次半圈----调小。
回复
hubeiky
2012年08月05日 14:13:49
14楼
希望早日解决问题
回复
jianzhichao110
2012年08月06日 14:30:44
15楼
不懂 飘过 学艺不精哇.......


















www.029midea.netwww.xanjdw.comwww.vvmmv.com
回复
zhoucheng0910
2012年08月10日 17:39:40
16楼
不懂,路过学习一下
回复
hui346019437
2012年08月10日 17:48:05
17楼
157度 压缩机低压阀片断了
压缩机杠头两侧若没有温差 则说明阀片击了
回复
z383452
2012年08月10日 19:27:57
18楼
学习学习~!~!
回复
wangtingmin
2012年08月10日 22:12:22
19楼
看看蒸发器后面有冰吗?定期冲霜能冲干净吗?
回复
xiao09xiao
2012年08月13日 16:15:15
20楼
缸盖二百多度?有木有搞错?LZ确定你没看错吧?然后你能确定你的红外温度仪木有问题?
这个温度,你还“第二天...”了不起了不起~看来,比泽尔没什么伤不起呀!!

我觉得吧,这个情况,再怎么艺高胆大,也可能会断送比泽尔的小命呀
回复
fang828151
2012年08月14日 23:01:45
21楼
排气温度过高了。看高压这个压力不像是冷凝器配的太小呀。应是阀片有坏的。