公司—18度冷库 因制冷量不够加两台 独立机组 冷凝器 环境温度33 C 加喷水 比泽尔压缩机 型号6F-40.2-40P 用404A 视液镜 有少量气泡现 低压 0.4 高压15 I=15 用红外枪测得 排气温度 157C 最热的缸头 温度215C 压缩机吸气口 测到 -25C 过一天后 吸气口以有很厚一圈冰 但压缩机线圈那里都没有结冰是不是由于膨胀阀开度太小吸气压力太小引起 望各位大侠指教
公司—18度冷库 因制冷量不够加两台 独立机组 冷凝器 环境温度33 C 加喷水
比泽尔压缩机 型号6F-40.2-40P 用404A 视液镜 有少量气泡
现 低压 0.4 高压15 I=15 用红外枪测得 排气温度 157C 最热的缸头 温度215C
压缩机吸气口 测到 -25C 过一天后 吸气口以有很厚一圈冰 但压缩机线圈那里都没有结冰
是不是由于膨胀阀开度太小吸气压力太小引起 望各位大侠指教
22楼
应该是膨胀阀太小了或者冷凝器散热不够
回复
23楼
低压高了,机器串气了
回复
24楼
-18的库蒸发温度设定在-35度,低压在0.6 你的低压为0.4对应饱和温度在-40,你的吸气温度-25,过热度很大,可能制冷剂少引起循环制冷剂量少,对压缩机冷却不足,压缩机温升大。只是你的排气温度也太高了,一般超120度就排气高温报警了。
所以建议先加足制冷剂,同时检查缸盖高低压区域的温差,也可用螺丝刀听一下缸盖,要排除气缸高低压串气引起的排气过高。
冷凝器按理说是正常的。
你最好说一下蒸发器回气管的温度和库温情况。
回复
25楼
啊
回复
26楼
157度阀片穿的节奏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
27楼
hanlipeng555 发表于 2012-7-25 15:04 不懂,顶起帖子,希望你早日解决问题~你描述的情况主要是过热度太高,原因:膨胀阀开度小或缺制冷剂,另外你这个排气温度太高了,压缩机是不是有问题了,制冷效果现在应该很差。估计缸垫漏气。串缸了。
回复
28楼
本帖最后由 gc116229 于 2016-11-7 09:40 编辑 hanlipeng555 发表于 2012-7-25 15:04 不懂,顶起帖子,希望你早日解决问题~你描述的情况主要是过热度太高,原因:膨胀阀开度小或缺制冷剂,另外你这个排气温度太高了,压缩机是不是有问题了,制冷效果现在应该很差。