冷库制冷机压缩机头结冰严重,什么原因,会不会对机组有影响呢?附件有制冷流程图

冷库制冷机压缩机头结冰严重,什么原因,会不会对机组有影响呢?附件有制冷流程图
深圳集雅
2013年10月26日 23:53:36
2楼
A.蒸发器的热交换变差了,1、花霜不正常?2.蒸发器表面有堵造成风路不畅?3.风机有问题?
B.膨胀阀开度过大.
压缩机严重结霜,有液击危险,
回复
荣昌制冷
2013年10月27日 22:42:00
3楼
关键是两点:
1、节流阀开启度过大;
2、系统中的制冷工质过多。
回复
huangsz2013
2013年10月28日 08:18:09
4楼
低压侧成这个样子,有液击危险。目测是蒸发器换热出现问题,或者冷媒过量造成的
回复
co936201979
2013年10月28日 08:46:14
5楼
这样的结冰运行;效果不会好
回复
tonyyinzhang
2013年10月28日 11:23:42
6楼
制冷剂过多,可以测下工作电流。
回复
wangyinuantong2013
2013年10月28日 12:08:24
7楼
我去,明显是高压侧结冰好不,关小膨胀阀或加制冷剂
回复
xizngpiyazi
2013年10月29日 20:21:23
8楼
吸入的空气湿度太大,造成蒸发器表面结霜,从而造成制冷剂蒸发不完全,压缩机回气口结霜。
回复
wangyinuantong2013
2013年10月29日 21:02:01
9楼
不好意思,看错了
回复
mahaiping1
2013年10月30日 19:03:51
10楼
这个我觉得是低压过低,应该是加氟或开大膨胀阀
回复
九天之上
2013年10月31日 11:18:57
11楼
不是这个专业的,过来学习学习