TN-C-S系统,总进线柜内PE和N母排可否合并成一个?
学海一帆
学海一帆 Lv.14
2015年12月17日 09:20:04
只看楼主

近日看论坛上,许多有关接地的热帖。大家很热烈的讨论进线的PEN芯线,到底是先接进线柜的PE还是N母排。昨日偶尔想,这俩母排实际上是通过一个短母排连接的。物理上看,其实是一个母排。由是:能否合二为一,管它先接哪一个,岂不省事。弟兄们以为如何,望大家给点意见。

近日看论坛上,许多有关接地的热帖。
大家很热烈的讨论进线的PEN芯线,到底是先接进线柜的PE还是N母排。昨日偶尔想,这俩母排实际上是通过一个短母排连接的。物理上看,其实是一个母排。由是:能否合二为一,管它先接哪一个,岂不省事。
弟兄们以为如何,望大家给点意见。
免费打赏
wensontan
2015年12月18日 16:08:44
26楼
我都凌乱了,各位都分析的很精彩!
回复
muyuyao
2015年12月18日 16:19:16
27楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-18 11:17 GB50054-2011,3.1.4黑体,在TNC系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器 …总进线采用断N的四极漏电断路器或隔离开关的设计也比比皆是!!!尤其在正规房建工程TN-C-S总箱(柜)内!!!你根本不懂罢了!!!
回复
muyuyao
2015年12月18日 16:21:01
28楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-18 17:21 编辑

图5.1.1 专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意






xiamuzhixin:你 能用规范条文说明此配图中的漏电断路器就是3P+N的,而不是4P的吗???!!!

不是我小瞧你,你肯定不能
!!!:lol:lol:lol

回复
muyuyao
2015年12月18日 16:36:18
29楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-18 17:18 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-12-17 10:01 不可以的。仔细考虑下就知道有问题。首先,双排合并,出线的PE和N如何处理?若出线PE与N同连接于共用铜排 …你这两条的分析都丝毫没有道理!!!遇到进线开关是3P的情况时,不论N排与PE排是否合二为一,只要有那根短接线,那两种情况都客观存在!!!难道这也如你所说,是与规范相违了吗???!!!有脑子的话,你就好好想一想!!!
回复
xiamuzhixin
2015年12月18日 16:54:50
33楼
muyuyao 发表于 2015-12-18 16:04 那你就拿出来一个4P断路器都断N的规范条文来!!!拿不出来的话,说明你就还是在胡说八道!!!还记得本论坛有个回复无数的声讨贴,链接如下:http://bbs.co188.com/thread-8834576-1-1.html。截图如下:5415896之后是某楼回复和本帖的某楼回复:54158975415898您这么打自己的脸不疼么?
回复
电气范
2015年12月18日 17:00:03
34楼
muyuyao 发表于 2015-12-18 10:39 “PEN不过开关”的说法太片面,是错误的!!!总进线回路中有4极断路器时,PEN线过不过此开关??? …那你的意思是此时PEN线进此开关?这与“民规中第7.5.2条:在TN-C系统中严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器”严重违规哦
回复
muyuyao
2015年12月18日 17:03:42
35楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-18 17:14 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-12-18 16:54 还记得本论坛有个回复无数的声讨贴,链接如下:http://bbs.co188.com/thread-8834576-1-1.html。截图如下 …http://bbs.co188.com/thread-8834576-1-1.html哪一点自相矛盾了???!!!你可别不能继续胡说八道啊!!!您这么打自己的脸不疼么?
回复
muyuyao
2015年12月18日 17:08:39
36楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-18 17:19 编辑 电气范 发表于 2015-12-18 17:00 那你的意思是此时PEN线进此开关?这与“民规中第7.5.2条:在TN-C系统中严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN …你要搞清楚:这是在TN-C系统向TN-S系统转换的转换点上!!!并不是在TN-C系统内部!!!看规范,你必须搞清楚规范的范围,否则很多地方就会混乱!!!在TN-C系统中,的确严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器!!!这完全是两码事!!!
回复
beida_energy
2015年12月19日 17:28:51
44楼
不断N导体的开关,三相的,那应该叫做3P+N,不能叫做“四极”!
如果运行TN-C-S系统,在进户处,PEN导体是不能有断点的!
如果进线总开关必须选用漏电断路器,那也是选择3P+N,而不是4极!其开关内的N导体是没有断点的。
四极,四个断点也!
而且, 一旦进线总开关选择了3P+N,那么出开关的就只能时N导体,PE导体必须在开关前另引出。
回复
北方郎
2015年12月19日 23:29:59
68楼
N不能重复接地,如果合二为一就是TN-C系统了。