TN-C-S系统,总进线柜内PE和N母排可否合并成一个?
学海一帆
学海一帆 Lv.14
2015年12月17日 09:20:04
只看楼主

近日看论坛上,许多有关接地的热帖。大家很热烈的讨论进线的PEN芯线,到底是先接进线柜的PE还是N母排。昨日偶尔想,这俩母排实际上是通过一个短母排连接的。物理上看,其实是一个母排。由是:能否合二为一,管它先接哪一个,岂不省事。弟兄们以为如何,望大家给点意见。

近日看论坛上,许多有关接地的热帖。
大家很热烈的讨论进线的PEN芯线,到底是先接进线柜的PE还是N母排。昨日偶尔想,这俩母排实际上是通过一个短母排连接的。物理上看,其实是一个母排。由是:能否合二为一,管它先接哪一个,岂不省事。
弟兄们以为如何,望大家给点意见。
免费打赏
muyuyao
2015年12月18日 10:41:51
12楼
xie0316 发表于 2015-12-17 10:46 这么说吧,PEN不过开关,N要过开关(不是总是过,但要过),PE不能过开关你合了到底过不过开关TN-C-S系统中,“N要过开关(不是总是过,但要过)”是什么意思???!!!总进线中根本就没有纯N,只有PEN !!!
回复
muyuyao
2015年12月18日 10:52:01
13楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-18 15:59 编辑

xiamuzhixin TNC系统不能用4P断路器,PEN不能有断点。

-------你少见多怪、孤陋寡闻了!!!

TN-C-S系统总柜进线侧装4极开关的设计比比皆是!!!

正规房建工程和施工临电中,我见过数千例,全国数以亿计!!!

况且,4极开关都是断N的吗???!!!

肯定也不是!!!

可见:你根本没在施工现场一线干过!!!

根本不懂得设计!!!

也根本不懂这些最最实际的知识!!!
回复
xiamuzhixin
2015年12月18日 11:17:43
14楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-18 11:37 编辑 muyuyao 发表于 2015-12-18 10:52 xiamuzhixin TNC系统不能用4P断路器,PEN不能有断点。 ——-你少见多怪、孤陋寡闻了!!!GB50054-2011,3.1.4黑体,在TNC系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。民规,7.5.2,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。估计也就您家做的4P开关不断N吧?还是在您眼中,某些不断N的3P+N=4P?如果4P开关不断N,王厚余先生写那么多慎用4P开关的论文是去骗稿费的么?!!
回复
学海一帆
2015年12月18日 12:02:27
15楼
看大伙都在纠结进线开关的事,我想进线开关选3P。
这样如何?
回复
风平浪静02
2015年12月18日 14:28:55
16楼
说穿了也就是这么一回事。把母排弯成U形,或者在母排上打洞都一样。只要严格按照分出去的PE不接负荷就行。
回复
muyuyao
2015年12月18日 15:50:26
17楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-18 16:04 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-12-18 11:17 GB50054-2011,3.1.4黑体,在TNC系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器 …极不断N的4极断路器满世界都是!!!你自己不知道罢了!!!建议你随便去一家电气商店看看!!!真佩服你不懂装懂还嘴硬的本领!!!
回复
muyuyao
2015年12月18日 15:54:37
18楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-18 11:17 GB50054-2011,3.1.4黑体,在TNC系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器 …你所引用的规范完全错误!!!那是指TN-C系统内部,根本不适合本论题!!!你也根本不懂什么是“断零”的危害!!!你既然提到了王厚余,那请你就好好看看王老的书!!!
回复
xiamuzhixin
2015年12月18日 15:59:36
19楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-19 23:26 编辑 muyuyao 发表于 2015-12-18 15:50 不断N的4P断路器满世界都是!!!你自己不知道罢了!!!拿出你家产的不断N的4P断路器,上个图,自然一切见分晓。
回复
muyuyao
2015年12月18日 16:02:12
20楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-18 11:17 GB50054-2011,3.1.4黑体,在TNC系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器 …即便是3P+N的断路器,接线也完全与4P断路器一样!!!你的说法同样行不通!!!
回复
muyuyao
2015年12月18日 16:07:58
24楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-18 16:25 编辑

图5.1.2三相四线供电时局部TN-S接零保护系统保护零线引出示意!!!

可见,只要是4极断路器,不论是否断N极,接线都一样!!!

也就都不能将N排与PE排短接在一起!!!

谁能用规范条文说明此配图中的漏电断路器就是3P+N的,而不是4P的吗???!!!

补充内容 (2015-12-24 13:40):
谁能说不是来自电源端的PEN线直接接入漏保电源侧零线接线端子的???!!!当然了,对应的漏保负荷侧肯定是N线接N排了!!!
回复