TN-C-S系统,总进线柜内PE和N母排可否合并成一个?
学海一帆
学海一帆 Lv.14
2015年12月17日 09:20:04
只看楼主

近日看论坛上,许多有关接地的热帖。大家很热烈的讨论进线的PEN芯线,到底是先接进线柜的PE还是N母排。昨日偶尔想,这俩母排实际上是通过一个短母排连接的。物理上看,其实是一个母排。由是:能否合二为一,管它先接哪一个,岂不省事。弟兄们以为如何,望大家给点意见。

近日看论坛上,许多有关接地的热帖。
大家很热烈的讨论进线的PEN芯线,到底是先接进线柜的PE还是N母排。昨日偶尔想,这俩母排实际上是通过一个短母排连接的。物理上看,其实是一个母排。由是:能否合二为一,管它先接哪一个,岂不省事。
弟兄们以为如何,望大家给点意见。
fitman
2015年12月17日 09:29:10
2楼
理论上是不错的方案,我也认同。但现在电箱一般是分N与PE排的,太特别反而容易出问题。
回复
xiamuzhixin
2015年12月17日 10:01:00
3楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-17 10:11 编辑

不可以的。仔细考虑下就知道有问题。
首先,双排合并,出线的PE和N如何处理?若出线PE与N同连接于共用铜排,那么此处N必然有通过PE在设备处重复接地而得到的一次接地。
再者,配电箱本身也是需要接地,将共用铜排接地,那N又有了不同于上面的另一次接地。
这与规范是相违的。

另外,也要考虑保护的设置问题,例如RCD,PE如何从RCD所接回路中剥离出来?
回复
lingxuct
2015年12月17日 10:16:33
4楼
PE排和N排(混)合并,那么,本来从这箱开始TN-C转换成TN-C-S系统,只一条排时,还是TN-C系统,会把出线的PE线和N线都接到PEN排上,才是“混乱”了,对后面的线路检查产生麻烦(容易搞错)。
回复
beida_energy
2015年12月17日 10:23:07
5楼
也是,从理论上来说,在进线从开开关那里肯定是可以的。它们俩在此之前就是一根线。
只是,分开后再也不能连接就好。
回复
学海一帆
2015年12月17日 10:25:19
6楼
管理员意见是:所有出线的PE线、N线都接到这个共用排(暂且这么称呼)上,会产生混乱。
还有吗?
回复
lingxuct
2015年12月17日 10:32:35
7楼
“ “本来从这箱开始TN-C转换成TN-C-S系统”有误。 应为:本来从这箱开始TN-C转换成TN-S系统。”

好象没错,这箱中有PEN线,最后出去按TN-S方式,但这箱永远是TN-C-S系统!!!!

因为TN-S系统中是不存在PEN线的。
回复
xie0316
2015年12月17日 10:46:13
8楼
这么说吧,PEN不过开关,N要过开关(不是总是过,但要过),PE不能过开关
你合了到底过不过开关
回复
beida_energy
2015年12月18日 10:16:31
9楼
xie0316 发表于 2015-12-17 10:46 这么说吧,PEN不过开关,N要过开关(不是总是过,但要过),PE不能过开关你合了到底过不过开关这么说吧,PEN不过开关,N要过开关(不是总是过,但要过)对 ,这样表达很通俗易懂!
回复
muyuyao
2015年12月18日 10:37:11
10楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-18 15:56 编辑

这种情况,仅仅是进线回路开关都是3P的情况!!!

当进线回路开关中有4极开关时,一旦合二为一,你根本就无法接线了!!!
回复
muyuyao
2015年12月18日 10:39:51
11楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-18 15:57 编辑 xie0316 发表于 2015-12-17 10:46 这么说吧,PEN不过开关,N要过开关(不是总是过,但要过),PE不能过开关你合了到底过不过开关“PEN不过开关”的说法太片面,是错误的!!!总进线回路中有4极断路器时,PEN线过不过此开关???!!!
回复