关于三选二两进线一联络柜
小东c
小东c Lv.2
2017年07月31日 15:57:50
只看楼主

对于两进线与一联络柜之间三选二的电气联锁与机械联锁,曾今在论坛里看到锁定失压脱扣既能当电气联锁又能当机械联锁;但是缺点是其中一个开关抽出来检修,其它两个开关不能同时合闸。对于这个缺点,小弟一时还没有想明白,若有知道的高手请指教。如图,下面是三个开关的二次原理图:

2017年08月01日 14:55:48
2楼
额 断路器在检修位置还是可以合闸的 断路器在分离位置就不能合闸了
回复
小东c
2017年08月06日 23:29:41
3楼
假设1#进线柜与母联柜合闸,而2#进线柜处于分闸位置;现在我们把处于分闸位置的2#进线柜框式断路器摇出来检修,处于合闸位置的1#进线柜与母联柜马上跳闸。请教一下这是什么原因造成的,有了解的高手解析一下吗?开关的二次原理图如上面3个图。