箱梁顶板浇筑是在中午到第二天凌晨3点完成的,第二天的下午个人开始养护,第三天早上打开养护膜后就是这个样的裂缝,请给位大侠指点,长裂缝下面是QVM15-3的钢绞线波纹管,又细又多的裂缝我不知道怎么来的,小弟刚开始接触工程
箱梁顶板浇筑是在中午到第二天凌晨3点完成的,第二天的下午个人开始养护,第三天早上打开养护膜后就是这个样的裂缝,请给位大侠指点,
长裂缝下面是QVM15-3的钢绞线波纹管,
又细又多的裂缝我不知道怎么来的,
小弟刚开始接触工程
2楼
人呢? 过周末去了都? 自己顶起
回复
4楼
施工质量很差 这样的桥很难保证使用年限
回复
5楼
这完全是水泥的问题,安定性很差了。
去查查混凝土搅拌场的水泥吧。
回复
6楼
施工时间长,到了后面的混凝土失水,混凝土和易性差,同时工人干到后面累了偷懒,施工质量差,振捣收面没做到位。然后晚上到上午这段时间没人养护。典型的管理混乱,组织不得力。也是工地常见的
回复
7楼
很明显养护晚了,出现了收缩裂缝,不管通常裂纹下面是波纹管还是钢筋都是保护层笑了
回复
8楼
这种情况大多数因为振捣不够,还有二次收面肯定没做,要等到二次收面后再拉毛就漂亮啦
回复
9楼
应该采取2-3次收面,并加强养生。浇筑顶板混凝土时,可以适当加一些聚丙烯纤维材料,能够避免裂缝。
回复
10楼
一,没有振捣好,特别是靠近波纹管的位置,二,最后的收面没收好,三,养护不及时,不到位。
回复