箱梁顶板浇筑是在中午到第二天凌晨3点完成的,第二天的下午个人开始养护,第三天早上打开养护膜后就是这个样的裂缝,请给位大侠指点,长裂缝下面是QVM15-3的钢绞线波纹管,又细又多的裂缝我不知道怎么来的,小弟刚开始接触工程

箱梁顶板浇筑是在中午到第二天凌晨3点完成的,第二天的下午个人开始养护,第三天早上打开养护膜后就是这个样的裂缝,请给位大侠指点,
长裂缝下面是QVM15-3的钢绞线波纹管,
又细又多的裂缝我不知道怎么来的,

小弟刚开始接触工程

QQ图片20151023203813.jpg


QQ图片20151023203805.jpg

免费打赏
frank317
2015年10月23日 21:18:06
2楼
人呢? 过周末去了都? 自己顶起
回复
dapeng1981715717
2015年10月26日 15:26:08
4楼
施工质量很差 这样的桥很难保证使用年限
回复
旭日东升
2015年10月26日 15:56:09
5楼
这完全是水泥的问题,安定性很差了。
去查查混凝土搅拌场的水泥吧。
回复
wangfuggg
2015年10月27日 09:35:30
6楼
施工时间长,到了后面的混凝土失水,混凝土和易性差,同时工人干到后面累了偷懒,施工质量差,振捣收面没做到位。然后晚上到上午这段时间没人养护。典型的管理混乱,组织不得力。也是工地常见的
回复
wcxu1
2015年10月27日 14:40:02
7楼
很明显养护晚了,出现了收缩裂缝,不管通常裂纹下面是波纹管还是钢筋都是保护层笑了
回复
zhoufei0648
2015年10月28日 21:54:51
8楼
这种情况大多数因为振捣不够,还有二次收面肯定没做,要等到二次收面后再拉毛就漂亮啦
回复
zhhj1978
2015年10月30日 07:47:19
9楼
应该采取2-3次收面,并加强养生。浇筑顶板混凝土时,可以适当加一些聚丙烯纤维材料,能够避免裂缝。
回复
醉清清风风
2015年10月30日 11:19:08
10楼
一,没有振捣好,特别是靠近波纹管的位置,二,最后的收面没收好,三,养护不及时,不到位。