某平面层,梁高500,板厚100,梁顶标高需要提高380,提高后对内力影响大吗?是不是需要调模型?
某平面层,梁高500,板厚100,梁顶标高需要提高380,提高后对内力影响大吗?是不是需要调模型?
2楼
房子多少层,层高是多少?
回复
3楼
问题过于简单。。。。。。而且加大这么多,配筋要跟着变啊,不然最小配筋率都不满足~
回复
4楼
可以直接做开口箍,只要把上面的那个何在考虑下就行了
回复
5楼
tianzhu 发表于 2013-12-30 17:21 房子多少层,层高是多少?五层的,层高2900,因为某个房间做卧室用,房顶不想看到梁,所以将梁标高升高了。
回复
6楼
liuxingyu105 发表于 2013-12-30 17:48 问题过于简单。。。。。。而且加大这么多,配筋要跟着变啊,不然最小配筋率都不满足~只是梁顶标高改变,梁高和梁宽都不改变,会影响配筋吗?
回复
7楼
有点影响 特别是挠度
回复
8楼
有影响此梁为反梁,荷载由梁的箍筋承担,建议加大此梁箍筋。
回复
9楼
如果是梁整体提高,而不是加高梁截面高度,就算是上翻梁,不用重新建模,画施工图时这样子画就可以了。
回复
10楼
反梁啊,没什么影响
回复
11楼
高处能胜寒 发表于 2013-12-30 22:34 如果是梁整体提高,而不是加高梁截面高度,就算是上翻梁,不用重新建模,画施工图时这样子画就可以了。非常感谢!