梁顶标高改变对内力有影响吗
说起来都是泪啊
2013年12月30日 16:06:46
只看楼主

某平面层,梁高500,板厚100,梁顶标高需要提高380,提高后对内力影响大吗?是不是需要调模型?

某平面层,梁高500,板厚100,梁顶标高需要提高380,提高后对内力影响大吗?是不是需要调模型?
天柱
2013年12月30日 17:21:00
2楼
房子多少层,层高是多少?
回复
liuxingyu105
2013年12月30日 17:48:41
3楼
问题过于简单。。。。。。而且加大这么多,配筋要跟着变啊,不然最小配筋率都不满足~
回复
xjcseu
2013年12月30日 18:26:19
4楼
可以直接做开口箍,只要把上面的那个何在考虑下就行了
回复
说起来都是泪啊
2013年12月30日 20:23:26
5楼
tianzhu 发表于 2013-12-30 17:21 房子多少层,层高是多少?五层的,层高2900,因为某个房间做卧室用,房顶不想看到梁,所以将梁标高升高了。
回复
说起来都是泪啊
2013年12月30日 20:24:31
6楼
liuxingyu105 发表于 2013-12-30 17:48 问题过于简单。。。。。。而且加大这么多,配筋要跟着变啊,不然最小配筋率都不满足~只是梁顶标高改变,梁高和梁宽都不改变,会影响配筋吗?
回复
土木结构
2013年12月30日 20:54:26
7楼
有点影响 特别是挠度
回复
hjg2304
2013年12月30日 22:30:03
8楼
有影响此梁为反梁,荷载由梁的箍筋承担,建议加大此梁箍筋。
回复
高处能胜寒
2013年12月30日 22:34:08
9楼
如果是梁整体提高,而不是加高梁截面高度,就算是上翻梁,不用重新建模,画施工图时这样子画就可以了。
回复
pinbo_hsm
2013年12月30日 22:35:29
10楼
反梁啊,没什么影响
回复
说起来都是泪啊
2013年12月31日 13:47:48
11楼
高处能胜寒 发表于 2013-12-30 22:34 如果是梁整体提高,而不是加高梁截面高度,就算是上翻梁,不用重新建模,画施工图时这样子画就可以了。非常感谢!
回复

相关推荐

APP内打开