次梁底面比主梁顶面高出了400mm,这种情况下节点如何处理,有没有大样?
次梁底面比主梁顶面高出了400mm,这种情况下节点如何处理,有没有大样?
2楼
急用.请就高手解答
回复
3楼
次梁高度远大于主梁高度,结构概念设计不是很合理;工程设计时会出现次梁高大于主梁高情况,但高度相差都不会很大;你在设计上主次粱这么大的高差不是很合理。建议重新考虑粱的布置体系或是增加主梁高度,若建筑专业不允许调整时,可采用次梁端部加大宽度加设U型吊筋处理,吊筋规格需经过验算并有足够锚固长度。
回复
4楼
加一个短柱支承。
回复
5楼
可按梁上短柱进行考虑,柱下按抗剪设置吊筋,如有弯矩,还需计算抗扭!
回复
6楼
加短柱
回复
7楼
按照正常设计应是主梁高度大于次梁高度,如能变更就变更,否则,将次梁主筋锚入主梁内.
回复
8楼
加短柱?????不会太短了吧?
回复
9楼
建议调整下方案
回复
10楼
最好的是把主梁加高.但这样一来主梁都1米多了.不划算.
回复
11楼
建议调整一下主梁的高度,使主、次梁布置合理,关系明确。