只看楼主

本帖最后由 leao1225 于 2013-10-6 21:36 编辑 梁顶筋或底筋可相差几个级别?老庄一个老师说过是不要超过2个级别。但有人让我不要超过3个级别。所以配了20跟14的组合 给我校对的说不超过三个级别。所以出现了2D20/2D14的配筋。他坚持他的意见,我该如何来反驳他呢?找到依据了,在《混凝土结构构造手册》(第四版)P152 "3. 同一根梁内纵向钢筋直径的种类不宜多余两种;两种不同直径的钢筋。其只直径差不宜小于2mm,亦不宜大于2级"

本帖最后由 leao1225 于 2013-10-6 21:36 编辑

梁顶筋或底筋可相差几个级别?老庄一个老师说过是不要超过2个级别。但有人让我不要超过3个级别。所以配了20跟14的组合


给我校对的说不超过三个级别。所以出现了2D20/2D14的配筋。他坚持他的意见,我该如何来反驳他呢?

找到依据了,在《混凝土结构构造手册》(第四版)P152
"3. 同一根梁内纵向钢筋直径的种类不宜多余两种;两种不同直径的钢筋。其只直径差不宜小于2mm,亦不宜大于2级"

希望有人能够在相关规范上找到条文,或对此说法的详细注解。希望大家不吝赐教
免费打赏
八云蓝
2013年09月29日 22:02:52
2楼
2个级别 框架最小16 最大不超过25 老庄某面授班学员路过
回复
点点八月
2013年09月30日 00:44:35
3楼
八云蓝 发表于 2013-9-29 22:02 2个级别 框架最小16 最大不超过25 老庄某面授班学员路过2个级别,框架最小14,尽量不要用25。这是我们院的。没大院有底气,用14的节约点(次梁架立钢筋走起),25的施工相对困难,而且需求少人家也不好买以及管理…….
回复
无间道
2013年09月30日 06:06:30
4楼
对于受力钢筋不宜超过2个级别,构造的钢筋没有要求。
回复
abunited
2013年09月30日 10:11:15
5楼
25的钢筋还是用的比较多吧
回复
cdmgjifhger
2013年09月30日 10:25:18
6楼
2个级别,框架最小14,尽量不要用25。这是我们院的。
береги деньги. 省着点用吧。
回复
2013年09月30日 14:15:21
7楼
一般相差1级或二级,并且这是国家规范规定的,不能超过原钢筋的2级以上。记得采纳呀,谢谢~在此,祝你国庆节快乐、身体健康!!!
回复
万法唯心造
2013年09月30日 15:12:50
8楼
过来学习了
回复
结构小虾米
2013年09月30日 15:54:12
9楼
匿名者 发表于 2013-9-30 14:15 一般相差1级或二级,并且这是国家规范规定的,不能超过原钢筋的2级以上。记得采纳呀,谢谢~在此,祝你国庆节 …在哪本规范第几页有啊?
回复
十字路口jorven
2013年10月06日 08:42:59
10楼
不能超过原钢筋的2级以上
回复
kc822
2013年10月06日 09:03:12
11楼
现如今设计保守一点 两级级别可以了 三个不建议用