施工中遇到的梁顶标高问题!
solomanxg
Lv.2
2011年07月13日 11:08:15
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
平法的一个问题!KL31(1) 300x600‚8@100/150(2)2c„16;3c„18(-1.150)(±0.000)谁帮忙解释下括号内两个标高是什么意思
平法的一个问题!
KL31(1) 300x600
‚8@100/150(2)
2c„16;3c„18
(-1.150)
(±0.000)
谁帮忙解释下括号内两个标高是什么意思
免费打赏
mayunjun
2011年07月14日 10:09:26
2楼
这两个括号内标高值应该表示在本跨度内有上、下配筋完全相同的两根梁,其中0.000标高处梁代表在本层标高上,且梁顶标高与本层结构标高相同,-1.150代表在本跨度内楼层下方有一根梁,这根梁顶标高由本层结构标高下沉1150。
回复
changzhouliushh
2011年07月15日 00:02:26
3楼
应该是这个意思,建议用通用申报表报监理,由监理单位负责与设计单位沟通联系确认。
回复
相关推荐
梁顶标高改变对内力有影响吗
混凝土结构
2013-12-30 16:06:46
请教建地梁层时,取嵌固端在地梁顶时的疑问?
混凝土结构
2013-12-22 23:24:33
梁顶筋或底筋可相差几个级别?
混凝土结构
2013-09-29 21:17:19
独立基础拉梁梁顶标高如何确定?
地基基础
2013-05-05 01:24:32
Midas Gen 梁顶标高问题。
MIDAS
2012-12-29 19:41:01
请教3.6米长的挑梁梁顶负筋的锚固长度?
结构资料库
2012-10-15 14:54:25
现浇楼板与梁顶两侧出现裂缝
混凝土结构
2012-10-08 22:11:07
次梁底标高为主梁顶标高的锚固
混凝土结构
2011-09-24 15:56:03
施工中遇到的梁顶标高问题!
建筑施工
2011-07-13 11:08:15
不建一个新的标准层的前提下,怎样让柱子伸至层间梁顶
混凝土结构
2011-04-15 16:48:36
请教框架填充墙7度与梁顶构造
建筑施工
2011-01-05 20:14:57
武广同仁,350无咋客专,梁顶侧向挡块安装相对距离可否调整?
铁路工程
2010-05-27 12:31:26
请教梁顶标高低于板顶标高的构造做法
混凝土结构
2010-05-23 09:33:52
请教一下,柱下独立基础之间设的基础梁的梁顶标高应该在什么位置?
地基基础
2010-05-10 20:11:35
请教:两边楼板标高不一,梁顶标高取高?取低?
混凝土结构
2010-01-31 16:55:37
请问设计桩基础的时候,桩顶标高(即地梁顶标高)一定要比室外地面低吗?
地基基础
2008-11-19 22:10:31
关于楼板和梁顶有埋铁是否加附加箍筋和吊筋
混凝土结构
2008-03-25 15:03:10
次梁底高出主梁梁顶节点如何处理?
混凝土结构
2007-08-27 12:34:30
修改梁顶标高与降节点标高的不同?
PKPM
2007-06-12 15:13:24
sap2000不等跨梁预应力如何输入?梁顶不平
结构设计软件
2006-11-02 16:11:45
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开