梁顶标高平基础顶标高?还是梁底标高与基础顶标高平齐或者高于基础顶标高,直接和柱子相连?

梁顶标高平基础顶标高?还是梁底标高与基础顶标高平齐或者高于基础顶标高,直接和柱子相连?
zero000565
2010年05月10日 22:43:48
2楼
独立基础的基础梁面标高在室内标高-0.100处就可以了。
回复
ryo.king
2010年05月10日 23:10:26
3楼
看基础埋深,埋的不深就可以跟基础做平。埋的深了就做到室外标高。
回复
modaoguang
2010年05月12日 14:18:30
4楼
感谢楼上两位的说明,我也正好在做柱下独立基础,学习了!
回复
zpz12345
2010年05月12日 16:05:58
5楼
学习中... 谢啦
回复
yanzisunyan
2010年05月12日 17:06:14
6楼
学习中
回复
xxfeii
2010年05月12日 17:07:37
7楼
有的是在基础顶面上做个支墩起来 将JLL的定标高做成-0.300米。有的JLL的底标高和基础顶标高平齐。两种方式都可以。:time:
回复
flymain
2010年05月12日 17:09:37
8楼
做到与基础顶面平高,主要作用是联系各个独立的基础,使之成为整体,具有良好整体性,当然帮助基础也可以分担部分荷载。
回复
结构老卢
2010年05月12日 17:36:01
9楼
如果你的基础埋深较小,那么可以使拉梁底为基础底,如果基础埋深较大,那么可以把拉梁上提到隔墙设水平防潮层的位置。计算方法如下:一、去拉梁拉结柱子轴力的较大值的1/10,作为拉梁轴心受拉设计值,进行承载力计算,配筋要上下一致,独基按偏心受压考虑。二、用拉梁平衡柱底弯矩,独基按中心受压计算。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋一半拉通。此时拉梁要满足抗震要求。如果拉梁上有其他荷载,要与上述两种方法计算的内力进行组合。当然,如果你的基础埋深较大,你也可以在pkpm里增加一个标准层进行计算。
回复
shaoweibin1
2010年05月12日 19:51:22
10楼
基础梁的位置有好多种做法,如果独立基础埋置深不深的话建议你跟基础底做平,不然支模什么的很麻烦。关于地基梁所在的位置不同,基础梁与基础和柱子的连接方式在平发图集基础那本里面有详图,可以参考一下
回复
cky19821101
2010年05月13日 01:19:16
11楼
我一般都是埋到室外地坪下面一点