请教建地梁层时,取嵌固端在地梁顶时的疑问?
框剪结构
框剪结构 Lv.13
2013年12月22日 23:24:33
只看楼主

建地梁层要考虑底层柱的放大问题,一般做包络设计,取嵌固端在地梁顶时,一般做法在pkpm取地梁层为地下室,那么satwe总信息中嵌固端所在层号应该填1还是2?个人感觉取1时嵌固端仍为基顶,取2是为地梁顶部,但是地下室顶板作为嵌固端有很多限制条件,地梁层明显不满足; 各位在实际设计中是怎么考虑底层柱的包络设计的?取地下室时嵌固端所在层号一般填的是几?大家说说踊跃自己的做法

建地梁层要考虑底层柱的放大问题,一般做包络设计,取嵌固端在地梁顶时,一般做法在pkpm取地梁层为地下室,那么satwe总信息中嵌固端所在层号应该填1还是2?个人感觉取1时嵌固端仍为基顶,取2是为地梁顶部,但是地下室顶板作为嵌固端有很多限制条件,地梁层明显不满足;
各位在实际设计中是怎么考虑底层柱的包络设计的?取地下室时嵌固端所在层号一般填的是几?大家说说踊跃自己的做法

xyluolai
2013年12月23日 10:17:31
2楼
一般基础埋深不深时,计算柱子时地梁不键入模型,相当于底层层高加高。
回复
框剪结构
2013年12月23日 19:14:28
3楼
没人吗





回复
沐雨清风
2013年12月25日 22:07:37
4楼
我是来帮帮顶顶的
回复
框剪结构
2013年12月25日 22:20:14
5楼
yaochong11 发表于 2013-12-25 22:07 我是来帮帮顶顶的谢谢哈,一直没人回答,哎
回复
xjmdmc
2013年12月30日 17:24:40
6楼
意见同一楼,如果基础埋置较深时,建议加一层地下室做嵌固,只做地梁层的话,嵌固还是在基础顶
回复
guanli1988
2014年01月02日 08:49:05
7楼
不错的东西,学习了
回复
yinyan421619
2014年03月20日 19:23:41
8楼
与楼主同样的疑问
回复
木小强
2014年03月20日 20:12:48
9楼
我们的做法是把地梁层设为地下室,并且扣除地下室回填土的约束。嵌固端取在基础顶面。
回复

相关推荐