消防水泵接合器是必须接到室内管道上吗?可以不直接接到室内管道,直接接到室外消...
刘云云
刘云云 Lv.5
2015年05月29日 17:04:27
只看楼主

消防水泵接合器是必须接到室内管道上吗?可以不直接接到室内管道,直接接到室外消防环网吗?

消防水泵接合器是必须接到室内管道上吗?可以不直接接到室内管道,直接接到室外消防环网吗?
刘云云
2015年05月29日 17:45:39
2楼
有知道的吗?还是觉得这个问题太简单了,都不屑回答还是怎么滴啊?
回复
给排水小怪物
2015年05月31日 00:47:47
3楼
水泵接合器的原理是 楼内的消火栓水量水压不能满足的情况下 比如消防水池没水了啊 消防泵没启动啊 需要消防车从水泵接合器打水到楼内的管网 好让里面的自喷啊 消火栓啊能坚持运作 接到室外管网上干嘛 只能管室外的消防了 楼里都烧光了 消防车也帮不上忙。。
回复
流浪人15
2015年05月31日 10:58:06
4楼
楼上说的对,需要先明白消防水泵结合器的作用
回复

相关推荐

APP内打开