最近做了个项目,3个单元的住宅,剪力墙结构,由于过长设置伸缩缝,将其分成2个单元+1个单元的形式。现以地下室顶板为嵌固端,根据抗规 6.1.14-2 结构地上一层侧向刚度不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍我想问的是地上一层的侧向刚度是指全部的3个单元的刚度,还是分别用被伸缩缝分开的两部分与地下一层(3个单元与相关范围)侧向刚度的比值不大于0.5。。。。简单点说就是是2个单元/3个单元≤0.5和1个单元/3个单元≤0.5还是3个单元/3个单元≤0.5
最近做了个项目,3个单元的住宅,剪力墙结构,由于过长设置伸缩缝,将其分成2个单元+1个单元的形式。
现以地下室顶板为嵌固端,根据抗规 6.1.14-2 结构地上一层侧向刚度不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍
我想问的是地上一层的侧向刚度是指全部的3个单元的刚度,还是分别用被伸缩缝分开的两部分与地下一层(3个单元与相关范围)侧向刚度的比值不大于0.5。。。。简单点说就是是2个单元/3个单元≤0.5和1个单元/3个单元≤0.5还是3个单元/3个单元≤0.5
22楼
这个就是扯淡 规范本就不完善 以后肯定会改进的 国家和上海的就差很多
回复
23楼
根据上部建模的做法来定啊
回复
24楼
有时间看看
回复
25楼
这个本就是一个没有研究好的问题
回复
26楼
尽量不要把地面作为嵌固端,
回复
27楼
安全才是第一重要的,什么代价都比不上失去人身安全惨痛
回复
28楼
规范上不是写的很清楚吗
回复
29楼
只要分了缝,就要单独建模,分别计算,若其侧向刚度与地下室侧向刚度之比小于等于0.5时可以地下室顶板为嵌固端;反之嵌固端设在基础部位
回复
30楼
所有上部侧刚比下部侧刚(可考虑相关范围及满足条件的外墙的刚度)的比值小于0.5,需要注意的是侧向刚度的算法取哪一个的问题。推荐规范附录算法,也可按照剪力比上位移计算的刚度考虑。
回复
31楼
同意八楼,单独分缝计算。按照主楼向外扩展俩跨(20m)-详见抗规6.1.14条文说明~~
回复