侧向刚度Ratx1<1,PKPM自动判别的薄弱层后,怎么调整?
地锦草
地锦草 Lv.3
2013年11月20日 17:13:44
只看楼主

立面如图,一个小别墅2层3层柱截面都是450*450,,4层400*400,怎么调都调不过,层高又不能改,怎么是好?求大神指点迷津...

立面如图,一个小别墅2层3层柱截面都是450*450,,4层400*400,怎么调都调不过,层高又不能改,怎么是好?求大神指点迷津...

0EV][9~NFZASZ[7W0TNI4MS.jpg


L2DM25ST4]UN7H61J1{P}DJ.jpg

yaoshengjiestar
2013年11月20日 17:41:31
2楼
信息量好大,为什么要调整呢
回复
o如梦无痕o
2013年11月20日 18:42:17
3楼
你这个出现薄弱层的原因不是三层太弱了 而是顶层太强了 十有八九是闷屋顶导致的
建议如果闷屋顶没有实际使用功能的话 就把闷屋顶层改成轻质吊顶。而不要做结构层
做结构层 闷屋顶百害而无一利
回复
朝仓丨灬七濑
2013年11月20日 18:46:10
4楼
坡屋顶 之前就遇到过 至今仍没解决 期待高手
回复
地锦草
2013年11月21日 09:57:19
5楼
如梦无痕…… 发表于 2013-11-20 18:42 你这个出现薄弱层的原因不是三层太弱了 而是顶层太强了 十有八九是闷屋顶导致的建议如果闷屋顶没有实际使 …如果说坡屋顶要做成结构层,建模的时候怎么使其刚度减弱?有什么好办法么?
回复
八点八十八分
2013年11月21日 09:59:59
6楼

好文章,还是要好好学习学习的,谢谢慷慨!
回复
项工
2013年11月21日 11:20:54
7楼
一般都是上一层太强导致的,你只是X向不够,减小上层柱子、边梁截面都可以略微调大,可能根本原因就是教授说的那样
回复
wangyou4096
2013年11月21日 11:26:08
8楼
学习 了
回复
antkingg
2013年11月21日 12:52:11
9楼
听斑竹的,弱化顶层
回复
垚森垚森
2013年11月22日 23:10:08
10楼
就是“头重脚轻"
上部刚度太大
回复
高处能胜寒
2013年11月23日 17:29:21
11楼
小于1,系统判断为薄弱层会自动放大地震剪力系数,只要不小于0.72,就不算超限吧。
回复

相关推荐

APP内打开