satwe总信息中的侧向刚度和刚度比的理解
bbgsliu
bbgsliu Lv.7
2014年10月24日 16:02:06
只看楼主

对satwe总信息中的侧向刚度和刚度比的理解:1. Ratx,Raty: X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度) 理解:根据《抗规》6.1.14的规定,以及《高规》5.3.7的规定,当首层的Ratx和Raty小于0.5时,地下室可作为上部结构的嵌固端。Ratx=Ki/Ki-1 (剪切刚度之比)2. Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者。

对satwe总信息中的侧向刚度和刚度比的理解:

1. Ratx,Raty: X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

理解:根据《抗规》6.1.14的规定,以及《高规》5.3.7的规定,当首层的Ratx和Raty小于0.5时,地下室可作为上部结构的嵌固端。Ratx=Ki/Ki-1 (剪切刚度之比)

2. Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者。

理解:根据《高规》3.5.2的规定,Ratx1,Raty1的值只对框架结构有意义,对其他结构没有意义。只有当Ratx1,Raty1都大于1时,才说明框架结构在两个方向的侧向刚度变化连续。Ratx1= Ki/Ki+1 (抗侧刚度)

3. Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值 ( 110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层)

理解:根据《高规》3.5.2的规定,Ratx2,Raty2的值只对框-剪、板柱-剪、剪力墙结构、框筒、筒中筒结构有意义。只有当Ratx2,Raty2都大于1时,说明结构侧向刚度变化连续. Ratx2= Ki*hi/(Ki+1*hi+1) (抗侧刚度)

对150%的理解,规范指的意思是,嵌固楼层与上一楼层之比应大于1.5的要求。比如,当地下室顶板作为嵌固端时,则首层(嵌固楼层)与二层的抗推刚度大于1.5。


注: RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

剪切刚度:高规附录E0.1建议的方法:Ki=Gi*Ai/hi。

RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)

即为《高规》建议的方法:Ki=Vi/Δui

所以,总信息中RJX3,RJY3,RJZ3的值是没有考虑层高的修正的值

总结:在pkpm计算结果中,Ratx1和Ratx2都是采用RJX3来进行计算的,(一般结构我们都采用RJX3侧向刚度来衡量)且Ratx1是根据《高规》3.5.2条1款进行计算,不考虑层高修正,只对框架结构有意义;Ratx2是根据《高规》3.5.2条2款进行计算,需要考虑层高修正 Ratx2= Ki*hi/(Ki+1*hi+1) (注意层高修正的顺序)。


相关推荐

APP内打开