转换时转换层与上一层的侧向刚度比
a525275212
a525275212 Lv.6
2014年05月28日 11:35:21
只看楼主

本工程是地下两层,地上八层的高层部分框支剪力墙结构。一共分了三塔,a、b、c三塔。分塔计算时,c塔的“转换时转换层与上一层的侧向刚度比”X向是0.47小于0.5.(规范要求是不应小于0.5)。但是三个塔合在一起计算的时候,是大于0.5的。请问:分塔计算后,“转换时转换层与上一层的侧向刚度比”这个值,仍然要满足“不应小于0.5 ”吗?

2014年05月28日 21:07:31
2楼
我觉得应该满足局
回复
antumu001
2014年05月29日 09:22:25
3楼
楼主你的三塔是怎么分的?
回复
ericlvwende
2014年05月29日 12:02:18
4楼
看单塔的,单塔要控制.
回复
攻城师16679
2014年05月29日 16:44:16
5楼
这是在 说哪样?
回复
zhaizhai506
2014年05月29日 16:49:25
6楼
按单塔控制
回复
钢结构小达人
2014年05月29日 21:24:25
7楼
你的三塔是怎么合的?
回复
结构入殓师
2014年05月30日 08:21:16
8楼
都要满足吧。。。
回复
xiaohe20060315
2014年05月30日 09:13:35
9楼
其实和地下室的算法一样,你把塔楼周边多出两跨去,然后看刚度比就行
回复
我家晕乎乎
2014年05月30日 13:46:15
10楼
肯定要按单塔控制参数了
回复
jszxwsw
2014年05月30日 14:37:59
11楼
单塔计算控制,不含大底盘
回复

相关推荐

APP内打开