高位转换时转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比
ainichenentao
2014年02月23日 20:42:14
只看楼主

高位转换时转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法 转换层所在层号= 3 转换层下部结构起止层号及高度= 1 3 13.48 转换层上部结构起止层号及高度= 4 7 12.00 X方向下部刚度= 0.8478E+06 X方向上部刚度= 0.2991E+07 X方向等效刚度比= 0.3184 Y方向下部刚度= 0.4391E+07 Y方向上部刚度= 0.7579E+07 Y方向等效刚度比= 0.6508

高位转换时转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比
采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法
转换层所在层号= 3
转换层下部结构起止层号及高度= 1 3 13.48
转换层上部结构起止层号及高度= 4 7 12.00
X方向下部刚度= 0.8478E+06 X方向上部刚度= 0.2991E+07 X方向等效刚度比= 0.3184
Y方向下部刚度= 0.4391E+07 Y方向上部刚度= 0.7579E+07 Y方向等效刚度比= 0.6508
上部结构起止层号不是到屋顶层吗?

免费打赏
fuyuan1989
2014年11月25日 16:34:38
2楼
上部结构起止层号不是到屋顶层
回复
yycc0627
2016年08月02日 11:40:06
3楼
上部结构高度应接近或者等于H1,且不大于H1.
我现在也在做个部分框支剪力墙结构。等效侧向刚度要不小于0.8,有什么好的方法调过呢?
回复

相关推荐

APP内打开