带地下室计算弹性等效侧向刚度变小了
tangdanbj1975
Lv.7
2011年11月03日 11:56:02
来自于
地下室设计
+
关注
取消关注
只看楼主
大家有没有碰到没带地下室计算的时候,结构的EJ>2.7,带地下室后EJ<2.7了
大家有没有碰到没带地下室计算的时候,结构的EJ>2.7,带地下室后EJ<2.7了
免费打赏
wolverines
2011年11月23日 20:47:35
2楼
有啊,四栋百米高层,遇到这种情况,搞傻逼了
回复
tangdanbj1975
2014年02月20日 10:03:49
3楼
原因在于没带地下室计算时,程序是完全嵌固端考虑,带地下室后,程序经计算后地下室顶板有转角。例外,看有效质量系数,如果小于90%,增加计算的振型个数,也可以增加刚度,达到满足刚重比的要求。