求助“转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比”问题
cjh_sh
cjh_sh Lv.7
2007年03月15日 16:40:03
来自于PKPM
只看楼主

转换层上、下结构侧向刚度的要求应符合《高规》附录E规定: a.底部大空间为1层时,其转换层上、下层侧向刚度比宜为1,抗震设计时不应大于2,非抗震设计时不应大于3。 b.底部大空间层楼大于1层时,其转换层上、下层侧向刚度比宜为1,抗震设计时不应大于1.3,非抗震设计时不应大于2。 c.当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%。 我正在做的一个工程计算结果如下:

转换层上、下结构侧向刚度的要求应符合《高规》附录E规定:
a.底部大空间为1层时,其转换层上、下层侧向刚度比宜为1,抗震设计时不应大于2,非抗震设计时不应大于3。
b.底部大空间层楼大于1层时,其转换层上、下层侧向刚度比宜为1,抗震设计时不应大于1.3,非抗震设计时不应大于2。
c.当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%。

我正在做的一个工程计算结果如下:
==================================================================
高位转换时转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比
==================================================================
采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法
转换层所在层号=3
转换层下部结构起止层号及高度=2 3 9.00
转换层上部结构起止层号及高度=4 6 9.00
X方向下部刚度= 0.1374E+08 X方向上部刚度= 0.8640E+07 X方向刚度比=0.6290
Y方向下部刚度= 0.1565E+08 Y方向上部刚度= 0.1752E+08 Y方向刚度比=1.1196

==================================================================

X方向刚度比=0.6290,Y方向刚度比=1.1196

转换层及相邻上部楼层刚度信息如下(注:转换层位于3层):
---------------------------------------------------------------------------
Floor No.3 Tower No.1
Xstif=13.5740(m) Ystif=7.4076(m) Alf =0.0000(Degree)
Xmass=13.0893(m) Ymass=7.1589(m) Gmass=992.7329(t)
Eex =0.0436 Eey =0.0241
Ratx =0.8778 Raty =0.9113
Ratx1=1.2106 Raty1=0.7054 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
RJX = 2.5796E+07(kN/m) RJY = 2.9910E+07(kN/m) RJZ = 3.1928E+09(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No.4 Tower No.1
Xstif=12.3617(m) Ystif=8.5506(m) Alf =0.0000(Degree)
Xmass=13.2645(m) Ymass=7.7871(m) Gmass=597.7288(t)
Eex =0.0675 Eey =0.0787
Ratx =1.1486 Raty =1.8817
Ratx1=1.4366 Raty1=1.4149 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 2.9631E+07(kN/m) RJY = 5.6281E+07(kN/m) RJZ = 5.3003E+09(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
RJX3/RJX4=0.8706,RJY3/RJY4=0.5314,
该计算结果是否可行,望各位同仁不吝赐教。
免费打赏
wuxinb
2007年05月07日 11:42:40
2楼
如果刚度不够的话,程序会自动考虑这些问题,这也说明这个工程有一定的不合理性
回复
cjh_sh
2007年07月12日 20:45:29
3楼
为了避免该帖沉底,自己顶一下,再一次希望大家有时间看一看,您会得到惊喜的。
回复
whj119
2007年07月20日 15:29:38
4楼
4层与3层的侧向刚度比1。88超规范了
回复
aaaaa1981
2009年11月02日 10:04:59
5楼
为了避免该帖沉底,自己顶一下,再一次希望大家有时间看一看,您会得到惊喜的
回复
jerryhust
2010年01月19日 20:54:03
6楼
最近也做转换层 同样疑惑
回复
wiseminy
2010年03月15日 16:44:34
7楼
这条规范对确定方案时非常重要,因为在施工图设计时,由于填充墙不参与计算,往往可以通过计算,但实际上这种结构形式不好,尤其在地震作用下,容易发生垮塌。
回复
liu-hui-yi
2010年12月18日 00:28:12
8楼
我认为4层与3层的侧向刚度比小于1。667满足超规范了
回复
ayngpinger21
2013年09月05日 13:08:54
9楼
我也正困扰中啊===========================================================================
高位转换时转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比
============================================================================
采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法
转换层所在层号= 7
转换层下部结构起止层号及高度= 4 7 21.60
转换层上部结构起止层号及高度= 8 14 21.30
X方向下部刚度= 0.4724E+07 X方向上部刚度= 0.6281E+07 X方向等效刚度比= 0.7626
Y方向下部刚度= 0.6390E+07 Y方向上部刚度= 0.1005E+08 Y方向等效刚度比= 0.6446高位转换时转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比
回复
ayngpinger21
2013年09月05日 13:09:23
10楼
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 6 Tower No. 1
Xstif= -0.7169(m) Ystif= 3.1983(m) Alf = 0.0001(Degree)
Xmass= -1.0225(m) Ymass= 6.9164(m) Gmass(活荷折减)= 3326.7512( 2952.4900)(t)
Eex = 0.0223 Eey = 0.3099
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.0230 Raty1= 0.9545
Ratx2= 0.9054 Raty2= 0.9308 薄弱层地震剪力放大系数= 1.25
RJX1 = 2.0124E+07(kN/m) RJY1 = 2.5213E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX2 = 2.2580E+07(kN/m) RJY2 = 2.9481E+07(kN/m) RJZ2 = 4.2425E+09(kN/m)
RJX3 = 2.2585E+06(kN/m) RJY3 = 2.2118E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 4.7052E+05(kN/m) RJY3/H = 4.6078E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 7 Tower No. 1
Xstif= -1.3324(m) Ystif= 4.5254(m) Alf = 0.0001(Degree)
Xmass= -0.5101(m) Ymass= 5.5586(m) Gmass(活荷折减)= 3717.7053( 3567.9236)(t)
Eex = 0.0661 Eey = 0.0985
Ratx = 0.8000 Raty = 0.8000
Ratx1= 0.9110 Raty1= 0.8258
Ratx2= 1.0541 Raty2= 0.9555 薄弱层地震剪力放大系数= 1.25
RJX1 = 1.6099E+07(kN/m) RJY1 = 2.0170E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX2 = 1.7010E+07(kN/m) RJY2 = 2.3976E+07(kN/m) RJZ2 = 2.6356E+09(kN/m)
RJX3 = 2.2173E+06(kN/m) RJY3 = 2.1121E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 3.6954E+05(kN/m) RJY3/H = 3.5201E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
回复
ayngpinger21
2013年09月05日 13:11:26
11楼
第七层为转换层!请指教
回复

相关推荐

APP内打开