抗规中79页7.2.3中说到等效侧向刚度取为0是什么意思?
wkh1111
wkh1111 Lv.10
2013年07月27日 15:26:41
只看楼主

感谢各位的回答

感谢各位的回答
免费打赏
jszxwsw
2013年07月27日 15:44:04
2楼
上下端铰接懂不懂
回复
结构koala
2013年07月27日 20:09:21
3楼
铰接肯定不是的
7.2.3 进行地震剪力分配和截面验算时,砌体墙段的层间等效侧向刚度应按下列原则确定:
1 刚度的计算应计及高宽比的影响。高宽比小于1时,可只计算剪切变形;高宽比不大于4且不小于1时,应同时计算弯曲和剪切变形;高宽比大于4时,等效侧向刚度可取0.0。
高宽比越小,剪切变形在总变形里占的比例越大,高宽比越大,弯曲变形在总变形里占得比例越大
比如剪力墙结构以剪切变形为主,而框架架构以弯曲变形为主
砌体墙段的高宽比大于4时,弯曲变形占主要地位,剪切变形可以忽略,也就是认为其不发生剪切变形,内力等于刚度乘位移,规范规定刚度取0,目的就是使得使其分配到剪力为0
砌体结构不是很懂,有说错的地方请指正
回复
wkh1111
2013年07月27日 21:12:18
4楼
结构k。o。ala 发表于 2013-7-27 20:09 铰接肯定不是的7.2.3 进行地震剪力分配和截面验算时,砌体墙段的层间等效侧向刚度应按下列原则确定: …照您这么说。。。没有剪力 那也没有弯矩了??这样和弯曲为主是不是矛盾了呢?我对砌体也不了解 在抗震里看到的。。请指导呵呵
回复
结构koala
2013年07月27日 23:07:50
5楼
建立有,弯矩也有,事实上肯定是有侧向刚度的,但是因为高宽比比较大,侧向刚度比高宽比较小时小太多,正常使用中结构的侧移是很小的,这么小的位移,这么小的刚度,产生的内力自然很小了,为了方面直接令其为0,并把这很小的刚度作为安全储备,一举两得~个人看法,切勿轻信!
回复