层高突变导致侧向刚度比不满足规范
caohongyano
2015年04月18日 20:15:38
只看楼主

请教个问题。6度区,框剪结构。首层5650,是个半地下室;二层7690是个商铺,三层4500.二层层高太大,侧向刚度满足不了,位移比在二层1.35左右。我把下面两层加厚到300,侧刚度比才0.6,小于1,差很远。请问有什么办法吗?

请教个问题。6度区,框剪结构。首层5650,是个半地下室;二层7690是个商铺,三层4500.二层层高太大,侧向刚度满足不了,位移比在二层1.35左右。 我把下面两层加厚到300,侧刚度比才0.6,小于1,差很远。请问有什么办法吗?


QQ图片20150418201142.png


QQ图片20150418201109.png

免费打赏
heroguan
2015年04月19日 16:40:21
2楼
加支撑是个最经济的办法,如果建筑功能允许的情况下
回复
lijiedsa
2015年04月20日 11:16:14
4楼
仅仅改变下部剪力墙厚度,对侧向刚度增加是非常 有限的,如果局部能适量增加一些剪力墙的话,效果会非常好
回复
caohongyano
2015年04月20日 19:07:33
5楼
heroguan 发表于 2015-4-19 16:40 加支撑是个最经济的办法,如果建筑功能允许的情况下如果加支撑的话,是在建模时用鞋杆建进去吗
回复
caohongyano
2015年04月20日 19:07:55
6楼
qiangxq2 发表于 2015-4-20 07:53 二层以下适当增加墙体加到300了,影响不大哦
回复
奋斗的大白
2015年04月21日 08:14:19
7楼
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
su510
2015年04月21日 09:35:59
8楼
加剪力墙或者加大二层梁构件。加剪力墙最实用。