楼层侧向刚度比在SATWE中的判断应用
guangzsg
guangzsg Lv.3
2015年03月05日 14:11:17
只看楼主

高层建筑结构设计中,侧向刚度比的统计具有非常重要的意义,是判断结构整体安全的一个重要指标,在《抗规》(2010版)和《高规》(2010版)有多处相关条文。以《高规》为例,3.5.2条,5.3.7条12.2.1条及附录E中都分别对侧向刚度比在各种结构体系中的要求进行了相应控制,现结合PKPM2010 V2.1软件及工程实例对其合理判断做出阐述。

高层建筑结构设计中,侧向刚度比的统计具有非常重要的意义,是判断结构整体安全的一个重要指标,在《抗规》( 2010 版)和《高规》( 2010 版)有多处相关条文。以《高规》为例, 3.5.2 ,5.3.7 12.2.1 条及附录 E 中都分别对侧向刚度比在各种结构体系中的要求进行了相应控制,现结合 PKPM2010 V2.1 软件及工程实例对其合理判断做出阐述。
guangzsg
2015年03月05日 14:12:02
2楼
由以上结论,结合软件应用,我们在实际运用中对侧刚比要控制好以下几点:
1. Ratx2(RJX3*H的比值)≥1,即可满足《高规》第3.5.2.2;
2. Ratx1(RJX3的比值)≥1,即可满足《高规》第3.5.2.1;
3. 对把地下室顶板作为嵌固端的,在地下室层(如实例一的第二层)Ratx2(RJX3*H的比值)≥2.3,即可满足《高规》第5.3.7;
4.对有转换层结构,通过查看计算数据和手算验证的方法γe2/γe2’ ≥0.8,即可满足《高规》附录E.0.3;
5.以上,应在SATWE信息输入时,“嵌固端所在层号”和“转换层所在层号”输入正确的前提下进行判断。
回复
guangzsg
2015年03月05日 14:14:33
3楼
二、嵌固层的解释
回复
guangzsg
2015年03月05日 14:15:39
4楼
三、侧向刚度比在SATWE数据中的引用
回复
guangzsg
2015年03月05日 14:16:55
5楼
四、侧向刚度比在SATWE数据中对满足规范要求的判断
回复
结构生活
2015年03月06日 09:16:21
6楼
3. 对把地下室顶板作为嵌固端的,在地下室层(如实例一的第二层)Ratx2(RJX3*H的比值)≥2.3,即可满足《高规》第5.3.7;
其中的2.3从何而来啊
回复
guangzsg
2015年03月06日 15:53:01
8楼
2/0.9=2.2222,约等于2.3
这是由于, Ratx2常规情况下,是以“侧移刚度90%”作为比值的。
回复
一天的距离
2015年03月08日 21:32:45
9楼
:)分析的很透澈嘛
回复
lhr470642721
2015年03月10日 08:24:40
10楼
谢谢。。。。。。。。。。。
回复
lhr470642721
2015年03月10日 08:27:31
11楼
谢谢。。。。。。。。。。。
回复
lhr470642721
2015年03月10日 08:31:19
12楼
我还是没看明白
回复

相关推荐

APP内打开