嵌固端侧向刚度比问题
xhx1995
xhx1995 Lv.7
2015年05月14日 15:03:13
只看楼主

最近做了个项目,3个单元的住宅,剪力墙结构,由于过长设置伸缩缝,将其分成2个单元+1个单元的形式。现以地下室顶板为嵌固端,根据抗规 6.1.14-2 结构地上一层侧向刚度不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍我想问的是地上一层的侧向刚度是指全部的3个单元的刚度,还是分别用被伸缩缝分开的两部分与地下一层(3个单元与相关范围)侧向刚度的比值不大于0.5。。。。简单点说就是是2个单元/3个单元≤0.5和1个单元/3个单元≤0.5还是3个单元/3个单元≤0.5

最近做了个项目,3个单元的住宅,剪力墙结构,由于过长设置伸缩缝,将其分成2个单元+1个单元的形式。
现以地下室顶板为嵌固端,根据抗规 6.1.14-2 结构地上一层侧向刚度不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍
我想问的是地上一层的侧向刚度是指全部的3个单元的刚度,还是分别用被伸缩缝分开的两部分与地下一层(3个单元与相关范围)侧向刚度的比值不大于0.5。。。。简单点说就是是2个单元/3个单元≤0.5和1个单元/3个单元≤0.5还是3个单元/3个单元≤0.5
免费打赏
livesniper
2015年05月26日 15:20:56
32楼
同意八楼,单独分缝计算。按照主楼向外扩展俩跨(20m)-详见抗规6.1.14条文说明~~
回复
wfysx818
2015年05月26日 21:59:21
33楼
基础部分切割单独计算刚度比
回复
oengjdngmenge
2015年05月28日 16:44:59
34楼
不错的资料。谢谢楼主分享。
回复
fegegedagdg
2015年05月28日 16:58:48
35楼
不错的资料。谢谢分享。
回复
lastkillerowner
2015年05月28日 17:05:19
36楼
楼主的资料令人印象深刻!
回复
crespo
2015年05月28日 17:13:42
37楼
地下室已经有伸缩缝了?那就不是四面围合的完整地下室了,怎么可能作为嵌固端?刚度两倍的要求是充分条件不是必要条件。
回复
yan0218
2015年05月31日 19:24:04
38楼
学习啊 啊
回复
只爱大橘子
2015年06月01日 09:37:27
39楼
这个帖子仔细看了以后,真心觉得不错,顶一个
回复
gbb2651480
2015年06月01日 13:33:04
40楼
参照地基基础规范8.4.25条第4款,你就明白了
回复
结构生活
2015年06月05日 16:44:53
41楼
livesniper 发表于 2015-5-26 15:20 同意八楼,单独分缝计算。按照主楼向外扩展俩跨(20m)-详见抗规6.1.14条文说明~~补充一下,两栋楼外扩重叠部位的不能重复使用
回复