嵌固端侧向刚度比问题
xhx1995
xhx1995 Lv.7
2015年05月14日 15:03:13
只看楼主

最近做了个项目,3个单元的住宅,剪力墙结构,由于过长设置伸缩缝,将其分成2个单元+1个单元的形式。现以地下室顶板为嵌固端,根据抗规 6.1.14-2 结构地上一层侧向刚度不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍我想问的是地上一层的侧向刚度是指全部的3个单元的刚度,还是分别用被伸缩缝分开的两部分与地下一层(3个单元与相关范围)侧向刚度的比值不大于0.5。。。。简单点说就是是2个单元/3个单元≤0.5和1个单元/3个单元≤0.5还是3个单元/3个单元≤0.5

最近做了个项目,3个单元的住宅,剪力墙结构,由于过长设置伸缩缝,将其分成2个单元+1个单元的形式。
现以地下室顶板为嵌固端,根据抗规 6.1.14-2 结构地上一层侧向刚度不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍
我想问的是地上一层的侧向刚度是指全部的3个单元的刚度,还是分别用被伸缩缝分开的两部分与地下一层(3个单元与相关范围)侧向刚度的比值不大于0.5。。。。简单点说就是是2个单元/3个单元≤0.5和1个单元/3个单元≤0.5还是3个单元/3个单元≤0.5
免费打赏
shipeng890607
2015年05月18日 11:34:56
12楼
感兴趣 有人解答吗
回复
社稷人
2015年05月19日 10:14:24
13楼
按你说的第二种方法~~~~~
回复
孤独的小小狼
2015年05月19日 10:17:18
14楼
很好的学习资料,不错!
回复
lfyzhyh2010
2015年05月19日 10:55:27
15楼
只要分了缝,都能分开建模吧
回复
daegui
2015年05月19日 16:02:36
16楼
按分开建模的模型计算刚度比,像这种剪力墙结构,地下室刚度/地上一层的刚度可按不小于1.5来控制。
回复
xjghns
2015年05月19日 18:09:46
17楼
楼主可以参考
回复
airluky
2015年05月20日 08:50:43
18楼
帮楼主顶一顶
回复
只爱大橘子
2015年05月20日 16:10:15
19楼
这个栏目我仔细看了一下的不错,支持,挺楼主一个。
回复
只爱大橘子
2015年05月20日 16:10:56
20楼
这个栏目仔细看了一下还真的不错,支持,挺楼主一个哈。
回复
完美生活01
2015年05月20日 22:01:43
21楼
我同意8楼的说法,但具体影响几跨我不敢确定,不知8楼从哪里看到的规范
回复