嵌固端侧向刚度比问题
xhx1995
xhx1995 Lv.7
2015年05月14日 15:03:13
只看楼主

最近做了个项目,3个单元的住宅,剪力墙结构,由于过长设置伸缩缝,将其分成2个单元+1个单元的形式。现以地下室顶板为嵌固端,根据抗规 6.1.14-2 结构地上一层侧向刚度不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍我想问的是地上一层的侧向刚度是指全部的3个单元的刚度,还是分别用被伸缩缝分开的两部分与地下一层(3个单元与相关范围)侧向刚度的比值不大于0.5。。。。简单点说就是是2个单元/3个单元≤0.5和1个单元/3个单元≤0.5还是3个单元/3个单元≤0.5

最近做了个项目,3个单元的住宅,剪力墙结构,由于过长设置伸缩缝,将其分成2个单元+1个单元的形式。
现以地下室顶板为嵌固端,根据抗规 6.1.14-2 结构地上一层侧向刚度不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍
我想问的是地上一层的侧向刚度是指全部的3个单元的刚度,还是分别用被伸缩缝分开的两部分与地下一层(3个单元与相关范围)侧向刚度的比值不大于0.5。。。。简单点说就是是2个单元/3个单元≤0.5和1个单元/3个单元≤0.5还是3个单元/3个单元≤0.5
x1xqq
2015年05月14日 15:12:34
2楼
2个单元/1个单元≤0.5
回复
结构生活
2015年05月14日 15:52:28
3楼
应该根据你上部建模的做法来定啊
回复
xhx1995
2015年05月15日 08:43:49
4楼
结构生活 发表于 2015-5-14 15:52 应该根据你上部建模的做法来定啊上部模型是要分开建呀,2个单元的建一个模型,一个单元的建一个,合在一起的建一个,配筋的时候取最大值呀
回复
洞房不败之玉女
2015年05月15日 08:57:32
5楼
这样算吧,实际上应该是地下室大于所有上部结构单元的2倍,你上不有几个结构单元,如果是三个的话,大于2倍,如果是两个大于大于3倍,如果是一个大于6倍。就满足了
回复
结构生活
2015年05月15日 09:06:22
6楼
xhx1995 发表于 2015-5-15 08:43 上部模型是要分开建呀,2个单元的建一个模型,一个单元的建一个,合在一起的建一个,配筋的时候取最大值呀 …什么意思?合在一起再建一个?按多塔计算的吗?为什么要这么做呢?
回复
xiaohe20060315
2015年05月15日 09:09:11
7楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-5-15 08:57 这样算吧,实际上应该是地下室大于所有上部结构单元的2倍,你上不有几个结构单元,如果是三个的话,大于2倍 …哎。。。你不懂别乱说,还害得别人搞错
回复
xiaohe20060315
2015年05月15日 09:12:35
8楼
只要分了缝,都要独立去做刚度比计算模型,就是塔楼多出去的三跨这个影响范围,不够就加点构造墙吧
回复
结构生活
2015年05月15日 09:33:47
9楼
xiaohe20060315 发表于 2015-5-15 09:09 哎。。。你不懂别乱说,还害得别人搞错:handshake
回复
洞房不败之玉女
2015年05月15日 12:04:50
10楼
结构生活 发表于 2015-5-15 09:06 什么意思?合在一起再建一个?按多塔计算的吗?为什么要这么做呢?算基础时要和在一起可能
回复
xys220
2015年05月18日 11:13:09
11楼
一起跟着学习,感谢各位
回复

相关推荐

APP内打开