消防-正压送风口 模块至电动机构(SFK)需要几根线?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年04月24日 11:44:37
只看楼主

C1进线是2根线(24V电源线和回路总线),那C1出来至SFK(电动机构)需要几根线,分别是什么线。C1模块放置在哪里有规定要求吗?正压送风口内有电动机构一起,还是放在正压送风口上端的墙上

C1进线是2根线(24V电源线和回路总线),那C1出来至SFK(电动机构)需要几根线,分别是什么线。
C1模块放置在哪里有规定要求吗?正压送风口内有电动机构一起,还是放在正压送风口上端的墙上

4.jpg

5.jpg

4.jpg


5.jpg

qq_1423529138570
2015年04月24日 13:59:17
3楼
小手一抖,拿币就走。
回复
合十
2015年04月24日 17:37:00
4楼
没前面说的那么复杂。前室的正压送风口是常闭型的,常闭新在火灾时开启相邻两个楼层的正压送风口、正压送风口采用I/O(C1)模块,即两根两芯线。至电动机构也是两根两芯线,一根供电执行,一根取触点反馈信号。 模块需放在单独的金属盒内(需要防火),一般在临近的端子箱。

cof1558162807066:要怎么才能开启相邻两层风口呢?
通风井的模块需要在同回路吗?
不同回路可以开启相邻两层的风口吗?
求教谢谢了!

回复
colinzzy1321
2015年04月24日 23:15:38
6楼
小手一抖,拿币就走。
回复
wlz163dyx
2015年04月24日 23:52:20
7楼
合十 发表于 2015-4-24 17:37 没前面说的那么复杂。前室的正压送风口是常闭型的,常闭新在火灾时开启相邻两个楼层的正压送风口、正压送风 …恩,赞同两根控制线,两根反馈线。
回复
这次可以了
2015年04月29日 08:48:54
8楼
路过学习下
回复
chuncan01
2015年10月20日 13:17:04
9楼

路过学习下
回复
weibo_1491916331717
2017年04月11日 21:27:58
10楼
本帖最后由 我的女神你好美 于 2017-4-11 21:30 编辑

请教前辈们,在消防泵房(处地下室)里面设置了PLB,不是要在有人值班的地方才会设置防排烟机吗?我在网上搜索资料时,大家都说水泵房不用人值班。
回复
lustrous
2017年04月17日 22:42:41
11楼
小手一抖,拿币就走
回复
wuyankun2010
2017年04月18日 14:02:59
12楼

小手一抖,拿币就走
回复
知乎圆桌
2017年11月22日 13:42:01
13楼
对于前室的“压力传感器”目前的产品还需要安装吗?没看到正压送风口的位置有放置压力传感器的
1.jpg
回复

相关推荐

APP内打开