【消防验收遇到大问题】为何正压送风口到2层没有风量了!
平平淡淡最好
2015年03月23日 11:52:59
来自于通风排烟
只看楼主

现消防验收遇到大问题,支队验收时提出电梯前室正压送风口风量太小,达不到验收要求。现将现场实际情况向各位汇报下,希望能找到问题根源。柜式离心风机:规格、型号:风量38400m3/h,全压800pa,转速550rpm ,电机功率22KW(现场实际是15KW),设置在33层屋顶。正压送风阀:1100*(1600+250)注:阀体过大,生产厂家采用2个部分组成。风管井1300*400,一层是自然通风。现场实际试验中,正压送风阀有漏风,到达16层左右,有一点点感觉风量。2层根本一点风都没有了。

现求教,感激不尽!分析下具体原因,风机功率小肯定是一个方面,还有没有其他问题,比如说正压送风阀等。谢谢


免费打赏
云飘飘
2015年03月25日 07:30:34
2楼
功率降低后,风压必然降低很多,如果维持风量的话,再加之风井过小,损失过大。
回复
风水大师ywh
2015年03月25日 08:40:50
3楼
有几个问题:
1、规范要求超过32层加压送风要分段设计。
2、加压风口过大,按照火灾开2层风口算,风口风速为3m/s,开3层风口就更小了。
3、风井面积太小,阻力太大,按照现在的尺寸,风速到了20.5m/s,规范要求土建风井不超过15m/s。
4、风量计算是否正确,电梯前室是否有多个门。
5、风机本身达不到额定参数,功率不够,风量,压力就会偏小。
回复
lambert_w
2015年03月25日 09:11:55
4楼
楼上说的不错
回复
zlmup
2015年03月25日 14:30:47
5楼
板凳层上说的很正确 你这涉及的问题很多 从你目前风机的配置来看 压头偏小
回复
baiyunxiansheng
2015年03月25日 18:12:46
6楼
飘过学习了,应该是压头的问题
回复
张光仁__水暖
2015年03月25日 18:19:21
7楼
问题出在风井过小 风口过大 楼主应该说明白 这个33层 应该是分段考虑的 要把前室的门个数 大小 系统的高度 都说明白点 现在的问题是风井太小了 阻力大 风量也就变小了 再加行每层的风口面积大 漏风也多
回复
panpandewangyi
2015年03月25日 19:03:58
8楼
3楼的解释很好,赞一个
回复
fortunemin
2015年03月26日 18:18:44
9楼
个人比较认同7楼的说法。
风口选择过大,导致加工安装困难,漏风量较大。个人估计风口800*(1000+250)左右,其实就够了。另外,风井净面积偏小,土建风道内表面是否批荡?内表面不光滑,也会大大增加阻力。
风量为什么38400?怎么算的?33层应该分段设置加压送风系统,怎么样设置的?
回复
co1426664467328
2015年03月31日 15:33:01
10楼
首先考虑换电机,功率小,风压小。这是必然。
然后再考虑下一步
回复
财源滚滚
2015年04月01日 17:54:53
11楼
有几个问题:
