现消防验收遇到大问题,支队验收时提出电梯前室正压送风口风量太小,达不到验收要求。现将现场实际情况向各位汇报下,希望能找到问题根源。柜式离心风机:规格、型号:风量38400m3/h,全压800pa,转速550rpm ,电机功率22KW(现场实际是15KW),设置在33层屋顶。正压送风阀:1100*(1600+250)注:阀体过大,生产厂家采用2个部分组成。风管井1300*400,一层是自然通风。现场实际试验中,正压送风阀有漏风,到达16层左右,有一点点感觉风量。2层根本一点风都没有了。
现求教,感激不尽!分析下具体原因,风机功率小肯定是一个方面,还有没有其他问题,比如说正压送风阀等。谢谢
2楼
功率降低后,风压必然降低很多,如果维持风量的话,再加之风井过小,损失过大。
回复
3楼
有几个问题:
1、规范要求超过32层加压送风要分段设计。
2、加压风口过大,按照火灾开2层风口算,风口风速为3m/s,开3层风口就更小了。
3、风井面积太小,阻力太大,按照现在的尺寸,风速到了20.5m/s,规范要求土建风井不超过15m/s。
4、风量计算是否正确,电梯前室是否有多个门。
5、风机本身达不到额定参数,功率不够,风量,压力就会偏小。
回复
4楼
楼上说的不错
回复
5楼
板凳层上说的很正确 你这涉及的问题很多 从你目前风机的配置来看 压头偏小
回复
6楼
飘过学习了,应该是压头的问题
回复
7楼
问题出在风井过小 风口过大 楼主应该说明白 这个33层 应该是分段考虑的 要把前室的门个数 大小 系统的高度 都说明白点 现在的问题是风井太小了 阻力大 风量也就变小了 再加行每层的风口面积大 漏风也多
回复
8楼
3楼的解释很好,赞一个
回复
9楼
个人比较认同7楼的说法。
风口选择过大,导致加工安装困难,漏风量较大。个人估计风口800*(1000+250)左右,其实就够了。另外,风井净面积偏小,土建风道内表面是否批荡?内表面不光滑,也会大大增加阻力。
风量为什么38400?怎么算的?33层应该分段设置加压送风系统,怎么样设置的?
回复
10楼
首先考虑换电机,功率小,风压小。这是必然。
然后再考虑下一步
回复
11楼
有几个问题:
