急:试问坡屋面的试验消火栓怎么设置?
顺时钟
顺时钟 Lv.10
2015年02月10日 17:35:20
只看楼主

新消规7.4.9明确现在室内消火栓系统必须要设试验消火栓。我现在设计一个坡屋面的二层商铺,没有夹层,请问这样的试验消火栓怎么设?急求。

新消规7.4.9明确现在室内消火栓系统必须要设试验消火栓。我现在设计一个坡屋面的二层商铺,没有夹层,请问这样的试验消火栓怎么设?急求。
免费打赏
waterdn
2015年02月10日 19:23:51
2楼
不上人屋面试难消火栓可以不出屋面,你可以设置在二层离进户管最不利位置的消火栓上
回复
lufei
2015年02月11日 14:05:43
4楼
同意二楼建议,不过还要考虑一下试验消火栓时的排水措施。