室外消防水泵接合器离旁边的道路的距离有没有什么具体要求?
mp3fans
mp3fans Lv.2
2015年02月06日 21:34:57
只看楼主

室外消防水泵接合器离旁边的道路的距离有没有什么具体要求?具体有国标或者规范能明确这个间距的要求吗?详见图片,请各位高手大侠指导,感谢万分!!!

室外消防水泵接合器离旁边的道路的距离有没有什么具体要求?

具体有国标或者规范能明确这个间距的要求吗?

详见图片,请各位高手大侠指导,感谢万分!!!



室外消防水泵接合器.jpg

免费打赏
mp3fans
2015年02月06日 21:35:59
2楼
坐等大侠们的指导,感谢。
回复
mp3fans
2015年02月06日 21:38:15
3楼
补充一下,室外消防水泵接合器为地上式,处于裙房顶部,覆土大约500左右,管道是从裙楼的顶部开洞出来的。
回复
waterdn
2015年02月07日 13:53:39
4楼
1、规范没有明确水泵接合器距道路的距离,不过你可以参考室外消火栓的布置。
2、你水泵接合器怎么能设在裙房顶部?消防车能开上去吗?
回复
太阳当空照
2015年02月07日 14:28:20
5楼
如果是地下式消防水泵接合器 最好做距离建筑物到不小于5米 。如果是墙壁式水泵接合器左右不尽量远离门窗洞口,正上方 不能有门窗洞口。
回复
太阳当空照
2015年02月07日 14:37:41
6楼
具体内容新规范说的很清楚 5.4 消防水泵接合器
回复
蓝天绿水
2015年02月08日 09:54:30
7楼
路过打个酱油
回复
青春年少
2015年02月08日 21:04:34
8楼
回复
明太祖
2015年10月20日 00:25:13
9楼
青春年少 发表于 2015-2-8 21:04 http://bbs.co188.com/thread-9048834-1-1.html室外消防水泵接合器及地上消火栓安装施工工艺标准
回复
qq_1458035641439
2016年03月15日 17:56:28
10楼
不小于1米,但不大于2米
回复
y1y108
2016年03月15日 21:41:25
11楼
具体内容新规范说的很清楚 5.4 消防水泵接合器
回复