超过50米的公共建筑一层大堂要正压送风口?
pgmabc
pgmabc Lv.3
2015年01月21日 23:58:35
来自于通风排烟
只看楼主

根据规范要求超过50米的一类公共建筑,防烟楼梯间、防烟楼梯间前室及合用前室均要设置正压送风口。因为本项目的特殊性,1-3层为商场主楼住宅的合用前室风井没有下来。地下室合用前室单独做的正压送风系统。1层既是大堂也是合用前室直接对外。2-3层属于商场,楼梯间和电梯没开门,不需要风口是正常的。那么这样的情况,一层大堂不设正压送风口是否满足规范呢?之所以这么做,就是为了省掉1-3层正压送风井的面积,商场比较贵。

根据规范要求超过50米的一类公共建筑,防烟楼梯间、防烟楼梯间前室及合用前室均要设置正压送风口。

因为本项目的特殊性,1-3层为商场主楼住宅的合用前室风井没有下来。
地下室合用前室单独做的正压送风系统。
1层既是大堂也是合用前室直接对外。
2-3层属于商场,楼梯间和电梯没开门,不需要风口是正常的。

那么这样的情况,一层大堂不设正压送风口是否满足规范呢?
之所以这么做,就是为了省掉1-3层正压送风井的面积,商场比较贵。

希望大神帮忙分析一下。
免费打赏
云飘飘
2015年01月22日 05:54:14
2楼
商场与住宅根本就不能合用前室。
回复
pgmabc
2015年01月22日 11:35:04
3楼
商场是没有合用,电梯和楼梯都没开门。
但是一楼门厅肯定是有的。
回复
pgmabc
2015年02月03日 14:51:18
4楼
就这么沉下去了..
回复
马雅雅
2015年02月06日 10:31:28
5楼
我也想知道,求回复
回复
刘川川
2015年02月09日 11:27:39
6楼
正常情况楼梯会在首层隔断的,所以这算是两个楼梯,要做两个系统。
首层相当于扩大前室了,直通室外,不需要单独设风口。
回复
hello_m
2015年02月09日 12:17:33
7楼
仅考虑一层扩大前室,可以不用设加压送风
回复
海角雨花石
2015年12月28日 14:04:04
8楼
路过学习…………
回复
mage780705
2016年01月07日 17:53:20
9楼
你这种情况,一层应该是扩大前室,还是要送风的。
回复
qq_1447142007275
2016年01月08日 14:44:23
10楼
商场与住宅根本就不能合用前室。
回复
qinweichun
2016年10月11日 12:42:04
11楼
首层相当于扩大前室,直通室外,不需要单独设风口
回复