消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!
消防给水及消火栓系统技术规范
GB 50974-2014第9.2.1.2条规定
:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,
请投票并给出您的理由!
42楼
各有各的理由,好纠结。还是算消防负荷吧,请高人解答
回复
43楼
如果兼有消防排水功能,你就是属于消防负荷。如果只是排水,就不是。
回复
44楼
beida_energy 发表于 2014-12-4 09:58 如果兼有消防排水功能,你就是属于消防负荷。如果只是排水,就不是。我估计给排水专业不会去分哪个用作消防排水,哪个不用吧
回复
45楼
开心老爸 发表于 2014-12-4 11:51 我估计给排水专业不会去分哪个用作消防排水,哪个不用吧不对吧?消防水通常会比较洁净才行!但是很多建筑物的底层排水,有的就是排雨水或渗漏,如果很脏的话,就不能跟消防一个管子来用吧?
回复
46楼
beida_energy 发表于 2014-12-4 15:26 不对吧?消防水通常会比较洁净才行!但是很多建筑物的底层排水,有的就是排雨水或渗漏,如果很脏的话, …呵呵,是消防排水,不是消防给水
回复
47楼
过来学习一下大家的经验
回复
48楼
开心老爸 发表于 2014-12-5 09:12 呵呵,是消防排水,不是消防给水那要是消防排水的话,可以不说消防负荷。
回复
49楼
感觉应该不算
回复
50楼
兼消防排水,那一定是消防负荷;否则没必要说,直接说地下排水。
回复
51楼
消防泵房内的排污泵,消防电梯的排污泵按消防负荷,车库内其他部位的潜污泵按普通负荷,个人观点,仅供参考
回复