消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!
消防给水及消火栓系统技术规范
GB 50974-2014第9.2.1.2条规定
:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,
请投票并给出您的理由!
52楼
zhaoziqiang1224 发表于 2014-12-10 15:49 消防泵房内的排污泵,消防电梯的排污泵按消防负荷,车库内其他部位的潜污泵按普通负荷,个人观点,仅供参考但现在车库内的排水泵要兼作消防排水啊
回复
53楼
消防电梯集水井和消防水泵房内的集水井潜污泵是配套的消防负荷,
地下车库内的集水井潜污泵不是消防负荷。
回复
54楼
看泵的功能,如是潜污泵排污废水,就不是消防负荷。
回复
55楼
应该不算吧。
回复
56楼
这个应该算的
回复
57楼
lesion 发表于 2014-12-10 21:58 消防电梯集水井和消防水泵房内的集水井潜污泵是配套的消防负荷,地下车库内的集水井潜污泵不是消防负荷。现在新规范中要求车库(有消防水系统)做消防排水啊
回复
58楼
按照水专业的新规范貌似要做成消防的了
回复
59楼
_citylady1 发表于 2014-12-12 16:18 按照水专业的新规范貌似要做成消防的了我指的就是按新规范怎么考虑,呵呵
回复
60楼
水不及时排除设备会坏掉吧
回复
61楼
lcjnash 发表于 2014-12-15 12:56 水不及时排除设备会坏掉吧地下车库一般没太多设备的
回复