地下车库潜水泵是消防负荷吗?
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2014年12月02日 09:59:46
只看楼主

消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!

消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014第9.2.1.2条规定 设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢, 请投票并给出您的理由!

免费打赏
qq359879362
2014年12月03日 08:58:45
32楼
地下车库排水我个人意见按二级负荷,但不按消防负荷
回复
月中弓
2014年12月03日 09:11:25
33楼
qq359879362 发表于 2014-12-3 08:58 地下车库排水我个人意见按二级负荷,但不按消防负荷一类高层要按一级负荷
回复
panzhepeng
2014年12月03日 09:18:46
34楼
兼做消防排水的作用,应该作为消防负荷来考虑。
回复
rmrmrm
2014年12月03日 09:19:17
35楼
请问大家,如果需要把排水泵作为消防负荷,你们觉得或是水专业提资时是所有地下排水泵都是,还是选择部分作为消防用
回复
chengzhexin
2014年12月03日 11:16:29
36楼
是否定义为消防负荷的结果什么?
1. 是否影响变压器的容量 平时也要用,所以都需要计入变压器
2. 是否影响柴油机的容量 柴油机的容量本来就有余地,因为可以解释为只启动火情相关楼层设备,而且消防排水要在灭火后实施,所以可以不计入柴油机容量。
3. 配线电缆是否需要耐火电缆 个人认为不需要。
回复
wusukai
2014年12月03日 11:33:55
37楼
个人认为必须作为消防负荷,要考虑到非正常供电时的突发事件,如下雨天正好赶上停电,雨水倒灌至地下车库。仅供参考
回复
ivy_1112
2014年12月03日 19:12:43
38楼
消防电梯的才要吧?
回复
bianyaqi22
2014年12月03日 20:18:58
39楼
是消防负荷
回复
fengqiang1026
2014年12月03日 20:28:42
40楼
地下车库排水泵主要是火灾喷淋后给水排水用。故应该是消防负荷。
回复
红谷
2014年12月04日 06:39:48
41楼
各地有各地的规定,从严讲视为消防负荷有利于验收和审图通过
回复