事故排风排风口设置问题
licaibian
licaibian Lv.8
2014年11月24日 09:07:49
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 licaibian 于 2014-11-24 11:08 编辑 感觉事故排风排风口的要求有点儿苛刻,实际设计时建筑很难满足要求。特别是民规条文说明6.3.9中的规定: 除规范中要求外,排风口的高度应高于周边20m范围内最高建筑物屋面3m以上。这个在好多建筑中如果做出屋面3m以上,那个效果就像一个烟囱一样伸出来,很丑,建筑一般不可能给做,并且实际中也很少见到这种伸出屋面3m的风井。

本帖最后由 licaibian 于 2014-11-24 11:08 编辑

感觉事故排风排风口的要求有点儿苛刻,实际设计时建筑很难满足要求。特别是民规条文说明6.3.9中的规定:
除规范中要求外,排风口的高度应高于周边20m范围内最高建筑物屋面3m以上。
这个在好多建筑中如果做出屋面3m以上,那个效果就像一个烟囱一样伸出来,很丑,建筑一般不可能给做,并且实际中也很少见到这种伸出屋面3m的风井。
不知道设计中无法满足此条要求会怎么样啊,会不会审图不给过啊,请大神们指点下啊

第二个问题是,事故排风口与机械送风口水平距离不小于20m,如果上下布置,高度差不宜小于6m。这里的上下布置,如果是不知在建筑的两侧,风口呈反向布置也必须要高出6m么??如下图:
QQ截图20141124090543.png
感觉20m,6m的要求很多时候也很难满足。并且规范上用的是“不宜小于6m”,如果不能满足的话,应该也不会后果太严重吧

QQ截图20141124090543.png

免费打赏
maochencong1234
2014年11月24日 10:54:56
2楼
无法满足就尽量远尽量高就行了 审图不会提这种问题的
回复
licaibian
2014年11月24日 11:08:43
3楼
草蛋的青春々 发表于 2014-11-24 10:54 无法满足就尽量远尽量高就行了 审图不会提这种问题的:handshake
回复
wangxueleiyy
2014年11月29日 14:06:20
4楼
请看规范事故通风相应篇章
回复
qq_1417242024731
2014年11月29日 14:42:35
5楼
江苏欧恺空调设备制造有限公司专业从事中央空调设备及配件:组合式空调器、风机盘管、风机、高温排烟风机、离心风机箱、风口、正压送风口、防火阀、防火排烟阀、定风量调节阀、消声器、消声静压箱、散流器、过滤除尘设备、给排水设备、防火通风设备等的制造、销售、安装。 我司生产环境优越,生产设备先进,质量管理严格,售后服务完善。欢迎新老客户来我公司考察指导,开展多方面合作,互利共赢。联系人:陈经理15061037297,邮箱 15061037297@163.com
回复
qq_1417242024731
2014年11月29日 14:48:26
6楼
2014年11月30日 13:45:06
7楼
打广告的踢出去
回复
zsp609953808
2014年12月01日 09:04:01
8楼
把广告人踢出去
回复
刘兆成
2014年12月01日 21:13:53
9楼

把广告人踢出去
回复
wangxueleiyy
2014年12月02日 09:24:51
10楼
怎么迟迟不见最新的资料更新
回复
阿胜01
2015年03月12日 09:04:07
11楼
把广告人踢出去
回复

相关推荐

APP内打开