请教:事故排风机的电动风口控制的难点?
hz1411
hz1411 Lv.4
2009年12月02日 16:54:55
只看楼主

在做油机房和通信机房,当机房发生火灾报警主机就会联动机房内气体灭火,而室内的气体对人是有伤害的,故暖通专业提出机房内的电动风口平时是关闭的,当气体灭火后要在室外设开关打开电动风口(220v),由风口联动风机进行排气。现在的疑问是:如何实现室外开关控制电动风口的开启(控制箱是装在机房内的)。请有相关经验的同行帮忙解释一下,谢谢!

2009年12月02日 19:07:44
2楼
我没经验,无法“解释”。
但根据消防安全的要求,应该是可以做到的。
回复
gdx8785
2009年12月02日 20:03:08
3楼
如果仅仅是需要做到异地控制"实现室外开关控制电动风口的开启(控制箱是装在机房内的).......................!",只要在门外设一个控制按纽盒,内设起停按纽各一个,启动按纽与控制箱内的启动按纽并接,停止按纽与控制箱内停止按纽串接.
回复
hz1411
2009年12月03日 16:30:34
4楼
谢谢楼上的朋友,排风机是有控制箱的,你的意思电动风口也做个控制箱?
回复
hz1411
2009年12月03日 16:33:05
5楼
是通过打开风口然后联动风机启动的,不能直接打开风机。
回复
tank-----no.1
2009年12月04日 18:53:16
6楼
做一个连锁控制,先打开风口,用风口闭锁风机,再开风机不就行了。
回复
hz1411
2009年12月08日 11:44:40
7楼
问题是电动风口是交流220V的,要在门外设开关(是普通照明开关?)打开电动风口,不知在实际操作中可不可行,我问过厂家它们说做不来!
回复
hero_2008
2009年12月08日 11:56:42
8楼
这个风口是在灭火后才能打开,可以在风口上设置微动开关,当风口打开后开关接通。这时候你才可以控制风机的起停。这个风口的电动风机最好用接触器控制,这样方便与风机进行连锁控制。
回复
hz1411
2009年12月08日 15:09:34
9楼
首先谢谢版主!版主所说的应该是24V的电动风口,通过消防联动模块来联动风口的开启,但现在情况是要求在门外设手动开关,且电动风口是220V的,电动风口不是通过消防联动的!
回复
gdx8785
2009年12月08日 15:18:22
10楼


看得有点晕,楼主是不是想说这电动风口既有消防联动,又要在门外可以手动控制?
回复
hero_2008
2009年12月08日 15:24:15
11楼
那你就在门外装个控制器不就行了嘛!再配上运行指示灯:handshake
回复

相关推荐

APP内打开