在做油机房和通信机房,当机房发生火灾报警主机就会联动机房内气体灭火,而室内的气体对人是有伤害的,故暖通专业提出机房内的电动风口平时是关闭的,当气体灭火后要在室外设开关打开电动风口(220v),由风口联动风机进行排气。现在的疑问是:如何实现室外开关控制电动风口的开启(控制箱是装在机房内的)。请有相关经验的同行帮忙解释一下,谢谢!
如果仅仅是需要做到异地控制"实现室外开关控制电动风口的开启(控制箱是装在机房内的).......................!",只要在门外设一个控制按纽盒,内设起停按纽各一个,启动按纽与控制箱内的启动按纽并接,停止按纽与控制箱内停止按纽串接.:victory:
回复
13楼
请教十一楼电气版主:这个控制器如何做呢,请说的详细点,我没做过用控制器控制220V的电动风口,谢谢了!
回12楼的朋友,你的意思是:电动风口单独配一个控制箱?谢谢!
回复
14楼
交流接触器控制电路你应该弄过吧:handshake
回复
15楼
如果没捣鼓过接触器继电器电路,确实是说不清楚了
回复
16楼
版主的意思还是要设一个电动风口控制箱啊?因为风机已经设了一个控制箱了,而机房有很多,这样一来箱子太多了,请朋友们帮忙解答,谢谢!
回复
17楼
"问题是电动风口是交流220V的" "这样一来箱子太多了" 实在没看出来和你要问的问题有什么关系
换个说法吧,这电动风口原来是怎么控制的呢?
回复
18楼
220V的电动风口你就当他是个电机控制就行了,用按钮开关控制,这种风口有阀体执行机械,当开到位或关到位时,可以反馈信号,即有一个结点,把这个结点串入风机的控制回路,即风阀开到位时联锁风机开,风机关后联锁阀关,风机和风口如在同一房间内,控制回路做在同一箱体内即可,门外只设一个手动开关按钮。
回复
19楼
谢谢楼上朋友的回答!一个风机一般带好几个电动风口,每个房间一个风口,其中任何一个风口打开就要联动打开,这样一来每个风口设一个控制箱,感觉挺小题大做的,就是不知道有没有什么好的办法,所以来请教有经验的朋友!
回复