大家探讨个问题:厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给出各种原因 个人想法是不能兼用。存在以下问题:1.排油烟风机风机如为防爆风机,需要调换内部风机叶片材质,如换铝等,再上油烟腐蚀,影响使用寿命。 2.排油烟风机长期排除厨房油烟,内存大量可燃油垢,如再作为事故排风排除燃气,存在更大事故隐患。 3.电器控制过程会要求较高,事故排风时需要关闭油烟净化器,如不能关闭存在故障,很有可能会点燃燃气
大家探讨个问题:厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给出各种原因
个人想法是不能兼用。
抛砖引玉希望大家互相讨论,提提意见,多谢!如长期不在线,可联系 QQ:19558698
2楼
我认为可以,也有这么设计的,在厨房烟罩出口和油烟净化器的进口加装排烟防火阀,风机控制进入排烟阀联锁触点,排烟温度到了280摄氏度风阀自动关闭,同时联锁触点断开停止风机运行。
回复
3楼
这样设计是有的,我们探讨一下问题所在,是不是应该这么设计?楼上伙计,恕在下愚钝,没看懂你写的内容
回复
4楼
怎么没有人回答
回复
5楼
厨房排油烟风机兼做事故排风用,不妥;除了楼主说出的几个原因外,是两个不同功能的系统,还有防火阀的动作温度也不相同。
回复
6楼
厨房除了排油烟系统,为了在不开抽油烟机时保持负压,还要设平时通风系统,这个平时通风系统可以和事故通风系统兼用。
回复
7楼
我的做法是,厨房通风量按45次/h计算排风量,其中65%由排油烟机排走,另外35%的排风量与12次换气次数的排风量进行比较取大值,作为平时通风兼事故排风系统的风量。
回复
8楼
很好,不错哦!
回复
9楼
路过,学习一下
回复
10楼
同意楼主的观点 不可以使用
回复
11楼
不建议这么使用,如楼上所说。是两个系统。
回复