各位大侠,本人现设计一个高层,底部2层有餐饮厨房,上部十几层公寓,总高度超过50米,是一类公建,现在的问题是厨房的排油烟通到哪里呢?如果一直通到屋顶,每层都要占不少公寓的面积,甲方及建筑都不愿意,能否到2层就排到室外呢?规范上也没有一个明确的说法
各位大侠,本人现设计一个高层,底部2层有餐饮厨房,上部十几层公寓,总高度超过50米,是一类公建,现在的问题是厨房的排油烟通到哪里呢?如果一直通到屋顶,每层都要占不少公寓的面积,甲方及建筑都不愿意,能否到2层就排到室外呢?规范上也没有一个明确的说法
2楼
顶顶顶,谢谢啦
回复
3楼
求各位大侠指点
回复
4楼
能不能考虑从沿外墙直接做管上到天面,从二层直接排出去的做法不可取
回复
5楼
那影响外立面,而且公寓以后要卖,四周都是房间,从哪里竖上去住户都接受不了啊
回复
6楼
买糕,掉的这么快,我再顶!!!
回复
7楼
这个问题可从论坛中可能找不到答案,答案应该在项目所在地的环保局那里。
我只说一下我们公司类似问题的原则:
底商餐饮排油烟口的排放点应距离塔楼30m远,如果不满足,就应排至塔楼屋面。
这样做其实也是为甲方考虑,如果购房者知道他们家楼下就是一堆的餐饮的排油烟口,肯定会影响销售的,并且在将来运行过程中,带来很多纠纷。
回复
8楼
还是排到屋顶
回复
9楼
谢了各位:) ,不过请问版主小豆丁,你说的是30m还是3m啊,30m的话几乎没可能达到吧
回复
10楼
是30m,如果裙房面积很小,确实很难,这个时候,就需要排至塔楼屋面,或者取消餐饮。
回复
11楼
我现在也遇到这样的问题了
地下一层做厨房,还有是塔楼高大于50米
这油烟怎么排呀?到塔楼的屋面吗
这方面有规范要求吗
回复