关于厨房排油烟罩补风的问题
oopp1999
oopp1999 Lv.4
2012年08月24日 09:44:36
来自于通风排烟
只看楼主

排油烟罩的尺寸是4150*1100*400(高),基本上顶到天花板了,所以罩的下沿离天花板基本就是400左右,排风量为3800L/s。补风打算是在罩子的两边的天花板上各开一个送风口,然后管道连接到室外,请问能否依靠负压来满足补风,还是必须要另设一个风机来送这个补风的风量?先谢了!

排油烟罩的尺寸是4150*1100*400(高),基本上顶到天花板了,所以罩的下沿离天花板基本就是400左右,排风量为3800L/s。补风打算是在罩子的两边的天花板上各开一个送风口,然后管道连接到室外,请问能否依靠负压来满足补风,还是必须要另设一个风机来送这个补风的风量?先谢了!
oopp1999
2012年08月24日 09:46:32
2楼
忘了说,厨房是有空调的,所以还得避免空调的冷风直接被排油烟罩吸走。
回复
oopp1999
2012年08月24日 12:26:32
3楼
帮忙解答一下啊,讨论讨论也行。
回复
snail_yin
2012年08月28日 09:58:41
4楼
是否可以利用负压自然补风取决于你的送风整个系统的阻力,一般室内负压值也就在10Pa左右,如果可以克服你的补风系统(包括室外进风口、管道、送风口)的阻力。由于这个10pa非常小,如果补风口不是直接在外墙开口,基本上就一定要考虑机械补风了。
回复
lzm699
2012年09月03日 11:14:17
5楼

厨房还有空调?没有听说过这样的设置?
回复
zzm999999
2012年09月03日 15:23:42
6楼
比较好的排油烟罩带补风口,你的如果不带,最好还是做机械补风,送风口放在罩子附近,尽量不影响空调区域。
版主分析得很好。