请教厨房排油烟应该用什么防火阀?
rainbowlv138
2010年02月23日 09:42:16
来自于通风排烟
只看楼主

是280度还是150度的?是应该安装在水平干管进入竖向风道处吗?

是280度还是150度的?是应该安装在水平干管进入竖向风道处吗?
icefire0721
2010年02月23日 10:45:15
2楼
当然是150℃防火阀,穿防火墙、机房隔墙和接竖井处都应设置。
回复
oblex
2010年02月23日 15:28:34
3楼
好像是90℃
回复
rainbowlv138
2010年02月24日 09:58:02
4楼


谢谢啊:lol
回复
sunym
2010年02月25日 16:10:20
5楼
应该是150°C,在水平风管上安装
回复
qty1260
2010年02月25日 16:27:00
6楼
150度,应该安装在水平干管进入竖向风道处
回复
gjsliujunsong
2010年12月14日 10:22:02
7楼
那要是没有竖向井道怎么办?不和楼板衔接,防火阀还有什么用?和楼板衔接必然得装在立管上,两难呀。
回复
qq1943
2010年12月14日 16:51:40
8楼
一般都没装
回复
snail_yin
2010年12月16日 09:16:35
9楼

如果你是直接排至室外,不满足规范设置防火阀的条件,当然可以不设置防火阀。
回复
lorejeen
2010年12月16日 23:16:52
10楼
150度的,在防火隔墙两侧设置
回复
竹林深处123
2020年03月30日 08:24:16
11楼

《建筑设计防火规范》9.3.12“公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。