大家探讨个问题:厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给出各种原因
whgp9903
whgp9903 Lv.3
2013年08月24日 16:33:01
来自于通风排烟
只看楼主

大家探讨个问题:厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给出各种原因 个人想法是不能兼用。存在以下问题:1.排油烟风机风机如为防爆风机,需要调换内部风机叶片材质,如换铝等,再上油烟腐蚀,影响使用寿命。 2.排油烟风机长期排除厨房油烟,内存大量可燃油垢,如再作为事故排风排除燃气,存在更大事故隐患。 3.电器控制过程会要求较高,事故排风时需要关闭油烟净化器,如不能关闭存在故障,很有可能会点燃燃气

抛砖引玉希望大家互相讨论,提提意见,多谢!如长期不在线,可联系 QQ:19558698
免费打赏
whgp9903
2013年08月29日 16:38:39
12楼
回答7楼的,你说的一般是独立的大型厨房的做法,我这里主要是指综合体商业内街的餐饮,数量多,范围广,很多情况不设置平时排风系统。综合体里的管线过多,就尽量减少系统了,没有平时排风系统。
回复
冷暖人间
2013年08月30日 09:21:23
14楼
可以,加管道和连箱用阀门切换一下就OK。风机选择一定要满足两者的要求。
回复
nanaliujia
2013年08月30日 14:02:00
15楼
路过~
个人感觉好像不好唉
回复
weidia1989
2013年08月31日 11:36:22
16楼
路过,学习一下
回复
weidia1989
2013年08月31日 11:37:38
17楼
路过,学习一下
回复
chenjue1986
2013年08月31日 16:28:10
18楼
排油烟的防火阀是150度,事故排风是70度,瑞瑞已经说了,根本是两个功能不同的系统。
回复
donglish0916
2013年09月01日 08:41:51
19楼
不妥当,大家应该清楚排油烟机管道里有油污,作为排烟风机了,反而会带来事故
回复
ccs6391
2013年09月01日 10:12:07
20楼
不建议合用。
回复
九天之上
2013年09月01日 16:32:40
21楼
感觉应该可以,就是需要增加相应的控制设备
回复
z13755443660
2013年09月01日 17:44:48
22楼
同意楼主的观点 不可以使用