地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
lnhldwlh
lnhldwlh Lv.5
2011年07月28日 13:54:53
来自于通风排烟
只看楼主

地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:1 燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);2 用气设备应有熄火保护装置;3 用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;4 宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;5 应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:

地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:
1 燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);
2 用气设备应有熄火保护装置;
3 用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;
4 宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;
5 应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:
1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h;
2)当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;
3)应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量。

规范上写的都是地下的,那么地上的单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
nicolson_z
2011年07月28日 14:23:06
2楼
<采暖通风与空气调节设计规范> P41 5.4.1

技术措施 P60 4.4.4 第一条 锅炉间、直燃机房、水泵房、油泵间等有散发热量的发件,宜采用自然通风或机械排风与自然排风相结合的通风方式;当设置在睇下或其他原因无法满足要求时,应设置机械通风。

P61 3 1) 当设置在首层时,----;事故通风量>=12次/h

[ 本帖最后由 nicolson_z 于 2011-7-28 14:29 编辑 ]
回复
snail_yin
2011年07月28日 14:59:42
3楼
仔细看条文,还针对地上密闭房间,如果地上房间不满足自然通风的需求,还是需要设置事故排风的。
回复
zln186
2011年07月29日 09:53:58
4楼

是的,看建筑的条件。
回复
wylok2008
2011年07月29日 16:29:42
5楼
是的,若设在地上密闭房间还是需要做的. 对地上密闭房间的定义,可看看建规的条文解释.
回复
szdingo
2011年07月29日 17:04:28
6楼

技术措施中的 P61页“当设置在首层时,……事故通风量应大于或等于12次/H换气”这一点写的不够严谨,因为在《锅炉设计规范》GB 50041-2008中的15.3.7设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求:1
锅炉房设置在首层时,……事故换气次数每小时不应少于12次“。这点是针对锅炉房设置在其他建筑内时的情况。而现在楼主的问题是地上单独的锅炉间,根据《锅炉设计规范》GB 50041-2008中的15.3.2 ”锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。“
以上是个人见解!!
回复
ljxj840309
2011年07月29日 17:07:25
7楼
呵呵,都要设计,你做设计没错,有的甲方很好糊弄的!
回复
xjfhy11
2011年07月29日 17:17:31
8楼
是啊 很有意思 是啊 很有意思 是啊 很有意思 是啊 很有意思 是啊 很有意思 是啊 很有意思 是啊 很有意思
回复
xjfhy11
2011年07月29日 17:21:15
9楼
不太清楚 不过应该没问题吧 不太清楚 不过应该没问题吧 不太清楚 不过应该没问题吧 不太清楚 不过应该没问题吧 不太清楚 不过应该没问题吧
回复
ybs056
2011年07月29日 23:22:25
10楼
需要设置排风系统。
回复
qiqi_baobao
2011年07月30日 10:29:24
11楼
看了帖子才知道我们公司的锅炉房在地下室,好象都没做这个,汗!
回复

相关推荐

APP内打开