地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:
1 燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);
2 用气设备应有熄火保护装置;
3 用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;
4 宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;
5 应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:
1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h;
2)当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;
3)应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量。
规范上写的都是地下的,那么地上的单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
12楼
建筑设计防火规范 第10.3.17条,燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当设置机械通风设施时,该机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风两应符合下列规定:1. 燃油锅炉房的正常通风换气量按换气次数不少于3次/h确定;2. 燃气锅炉房的正常通风换气量按换气次数不少于6次/h确定;3. 燃气锅炉房的事故通风换气量按换气次数不少于12次/h确定。
这里的自然通风量自然也要满足机械通风量的要求。通常锅炉房如果是半敞开的房间,可以认为满足要求,如果是封闭的房间,自然通风量肯定达不到事故时12次/h的换气次数,因此要设机械通风,风机需是防爆的,根据相关规范,防爆等级好像IIBT4就够了。
回复
13楼
要设,通风量按12次/h的换气次数计算,风机要采用防爆型风机。
回复
14楼
当设置在地上首层、半地下或半地下室、地下或地下室时,都需要事故排风,不小于12次
回复
15楼
燃气锅炉设置在地下室必须设置事故排风排烟装置,这是从安全角度上面考虑的,不要省这一点东西,万一出了事不值得了!
回复
16楼
应该要做,虽然单独房间,但是自然通风不能保证满足散热、事故通风的话,还是要做的。
回复
17楼
即使有自然排烟 那么也要设置平时排风和事故排风。
回复
18楼
不论锅炉设在哪儿,事故通风是必须的。
回复
19楼
燃油的换气次数6次,燃气12次,不论在地上地下
回复
20楼
吸风口的设置 1、吸风口应设在可燃气体放散量可能最大或聚集最多的地方,对事故排风 的死角处,应采取导流措施。 2、位于房间上部的吸风口,用于排除比空气轻的可燃气体时,其上缘距顶 棚或屋顶平面的距离不大于0.4m。 3、位于房间下部区域的吸风口,其下缘距地板间距不大于0.3m。 6.2 排风口的设置 1、排风口不应布置在人员经常停留或经常通行的地点。 2、排风口与机械送风系统进风口的水平距离不应小于 20m,当水平距离不 足20m 时,排风口必须高于进风口6m 以上。 3、当排气中含有可燃气体时,事故通风系统排风口距可能火花溅落地点应 大于20m。 4、排风口不得朝向室外空气动力阴影区(回旋气流负压区)和正压区。
回复