地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
lnhldwlh
lnhldwlh Lv.5
2011年07月28日 13:54:53
来自于通风排烟
只看楼主

地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:1 燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);2 用气设备应有熄火保护装置;3 用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;4 宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;5 应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:

地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:
1 燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);
2 用气设备应有熄火保护装置;
3 用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;
4 宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;
5 应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:
1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h;
2)当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;
3)应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量。

规范上写的都是地下的,那么地上的单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
免费打赏
haidq
2011年07月30日 14:09:15
12楼
建筑设计防火规范 第10.3.17条,燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当设置机械通风设施时,该机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风两应符合下列规定:1. 燃油锅炉房的正常通风换气量按换气次数不少于3次/h确定;2. 燃气锅炉房的正常通风换气量按换气次数不少于6次/h确定;3. 燃气锅炉房的事故通风换气量按换气次数不少于12次/h确定。

这里的自然通风量自然也要满足机械通风量的要求。通常锅炉房如果是半敞开的房间,可以认为满足要求,如果是封闭的房间,自然通风量肯定达不到事故时12次/h的换气次数,因此要设机械通风,风机需是防爆的,根据相关规范,防爆等级好像IIBT4就够了。
回复
dd13966889
2011年07月31日 10:26:06
13楼
要设,通风量按12次/h的换气次数计算,风机要采用防爆型风机。
回复
hello_m
2011年07月31日 17:27:02
14楼
当设置在地上首层、半地下或半地下室、地下或地下室时,都需要事故排风,不小于12次
回复
寒冬
2011年08月02日 11:35:06
15楼
燃气锅炉设置在地下室必须设置事故排风排烟装置,这是从安全角度上面考虑的,不要省这一点东西,万一出了事不值得了!
回复
49672685
2011年08月03日 11:04:35
16楼
应该要做,虽然单独房间,但是自然通风不能保证满足散热、事故通风的话,还是要做的。
回复
zhangliang198774
2011年08月03日 16:57:29
17楼
即使有自然排烟 那么也要设置平时排风和事故排风。
回复
xuwei988
2011年08月05日 16:42:58
18楼
不论锅炉设在哪儿,事故通风是必须的。
回复
qinweichun
2016年01月02日 19:12:05
19楼
燃油的换气次数6次,燃气12次,不论在地上地下
回复
陈大亮
2019年05月29日 14:54:52
20楼
吸风口的设置 1、吸风口应设在可燃气体放散量可能最大或聚集最多的地方,对事故排风 的死角处,应采取导流措施。 2、位于房间上部的吸风口,用于排除比空气轻的可燃气体时,其上缘距顶 棚或屋顶平面的距离不大于0.4m。 3、位于房间下部区域的吸风口,其下缘距地板间距不大于0.3m。 6.2 排风口的设置 1、排风口不应布置在人员经常停留或经常通行的地点。 2、排风口与机械送风系统进风口的水平距离不应小于 20m,当水平距离不 足20m 时,排风口必须高于进风口6m 以上。 3、当排气中含有可燃气体时,事故通风系统排风口距可能火花溅落地点应 大于20m。 4、排风口不得朝向室外空气动力阴影区(回旋气流负压区)和正压区。