事故排风房间,事故排风和房间普通排风用一台风机是否合适?普通排风支管装70度防火调节阀,是否合适?70度防火调节阀代替(70度防火阀、调节阀)的功能 是否合理?
事故排风房间,事故排风和房间普通排风用一台风机是否合适?
普通排风支管装70度防火调节阀,是否合适?
70度防火调节阀代替(70度防火阀、调节阀)的功能 是否合理?
免费打赏
jlb342008
2014年09月26日 17:18:04
2楼
只要不是相差太大,选变速风机就行。
回复
youkang1986
2014年09月27日 20:49:22
3楼
70度就行了啥
回复
defuyang
2014年09月28日 07:07:55
4楼
注意选用防爆风机
回复
zzm999999
2014年09月28日 11:07:29
5楼
1. 要看排出的是什么气体,是否有爆炸性,是否有腐蚀性等。一般情况,最好分别设置风机。
2. 是否设防火阀也要看排出的是什么气体,很多情况下是不设防火阀的。
3. 在调节精度要求不高的情况下,防火调节阀可以替代防火阀+调节阀。
回复
shuang3321
2014年09月30日 14:06:09
6楼
要看排出的是什么气体,是否有爆炸性,是否有腐蚀性等。一般情况,最好分别设置风机。
回复
相关推荐
公共厨房是否需要设置事故排风?
通风排烟
2014-10-29 09:43:10
请问各位暖通前辈:关于事故排风
通风排烟
2014-09-26 16:45:03
锅炉房及其配套的油库其事故排风机由消防电源供电,那化工车间事故风机了?
通风排烟
2013-11-13 09:39:15
大家探讨个问题:厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给出各种原因
通风排烟
2013-08-24 16:33:01
密闭厨房是否可以用油烟机或排烟风机兼做事故排风?
通风排烟
2013-08-07 22:35:16
燃气事故排风机算消防负荷吗?
供配电技术
2013-07-29 14:38:49
速冻设备加工车间是否要事故排风?
通风排烟
2013-05-16 17:32:22
电气设备类用房若用热气溶胶灭火是否要做事故排风啊?泄压口呢?
通风排烟
2012-12-06 12:17:20
问 消防排烟可以兼做事故排风吗
通风排烟
2012-06-14 20:05:37
地上厨房,开了一个门,一扇窗,是否还要事故排风
通风排烟
2012-06-11 12:45:14
关于事故排风的平时排风口问题
通风排烟
2012-06-02 16:31:22
储油间事故排风管上安装的防火阀选择
通风排烟
2012-05-29 21:13:47
地下一层锅炉房事故排风
通风排烟
2012-05-11 22:21:25
事故排风和平时排风的补风量怎么计算?
通风排烟
2012-05-11 16:54:40
请教:厨房排油烟风机兼事故排风机需要消防控制吗?需要直启线控制吗?
通风排烟
2012-04-11 13:44:35
地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
通风排烟
2011-07-28 13:54:53
讨论: 制冷机房事故排风量的计算
通风排烟
2011-06-13 14:24:37
请问直燃机房事故排风和正常情况下机械排风能合用吗?
中央空调
2011-05-26 15:47:07
请教:事故排风机的电动风口控制的难点?
供配电技术
2009-12-02 16:54:55
甲类厂房的通风、排风、排烟、事故排风应怎么做?
通风排烟
2009-11-09 14:04:53
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开